Meslektaşlar çalıştıgım firmada bir eksantrik preste 30 kw motor var. softstarter ile baglı.Fakat kalkışa geçtiginde yaklaşık 30sn 135-235A arası akım çekiyor.sisteminde bir adaet volan çeviriyor.fakat volan elle dahi rahat dönüyor.softstarter telemekanik marka 37kw lık.
bu kadar fazla akım çekmesi normalmi?
motor bir iki defa kalktıktan sonra baya bi ısınıyo.ayrıca kalktıktan sonra akımı 19A e kadar düşüyor.
burada 55kw lık bilezikli motorlarda var ama onlar bile ilk kalkışta 175A i geçmiyor.en azından öle görüyor.
Volantlı motorlar normal devirlerine ulasana kadar yük fazla olacağı için fazla amper çekiyor.Devirlerini aldıktan sonra volant da yardım ettiği için amperi düşüyor.Ama 30 kw motor için o amperler fazla.Motor gücünü artırırsan kalkış amperi düşer.Birde motor klemensine 7,5- 10 kvar kondanstör bağlarsan amperin düştüğünü görürsün.
Volantlı motorlar normal devirlerine ulasana kadar yük fazla olacağı için fazla amper çekiyor.Devirlerini aldıktan sonra volant da yardım ettiği için amperi düşüyor.Ama 30 kw motor için o amperler fazla.Motor gücünü artırırsan kalkış amperi düşer.Birde motor klemensine 7,5- 10 kvar kondanstör bağlarsan amperin düştüğünü görürsün.
soft starterden başlangıç süresinin ayarını max. yaptığınız zaman akımlarda bir düşme oluyor mu? motorunuzda fazla bir zorlanma var gibi görünüyor, soft starter yokmuş gibi demoraj akımı oluşmuş, motorunuzu kontrol etmenizi öneririm saygılarımla