Bir konuda fikirlerinizi almak istiyorum. 2x400 kW lık iki motoru besleyecek bir enerji taşıma sistemi tasarlıyorum. Şalt ünitesinden motorlarımın bulundugu sisteme 31,5 kv luk enerji kablosu gelecek. Ben bu enerji ile 6 Kv luk motorları besleyecegim. Trafoyu nereye koymalıyım? Şalt ile trafo arası kablo ne olmalı? trafo nerede olmalı?
Tedaş'tan proje geçirmek zorunda iseniz,şalt-trafo arası kesitin asgari 95 mm2 olması isteniyor.Trafo-
nun,tabiiki motorlara en yakın noktada olmasında yarar var.Motor nominal akımınız 40 A. civarında ola-
cağı için,25 mm2 rahatça işinizi görür.Kesitleri,gerilim düşümü yönünden tahkik ederseniz,yararlı olur.
Motor kablolarını,5,8/10 kv olarak seçmeniz daha uygun olur.
mrb arkadaşlar. ya benim iş yerinin şehir şebekesi ile işyeri arasındaki kablo yandı. yaklaşık 50 kvalık bi güç işyerim ve 100 metre mesafe var. kablo kaç liradır acaba