32kW için sigortada kaç amper kullanmalıyım ?

BursaBülbülü

Profesyonel Üye
Katılım
2 Ağu 2021
Mesajlar
640
Puanları
281
Yaş
25
Arkadaşlar projede 32,2kW'lık ve 30kw'lık 2 adet pişirici var. Bunları farklı farklı trifaze olarak R-S-T fazlarına eşit olarak dağıttım lakin kaç A'lik Sigorta değeri kullanacağımı anlamadım. Akım değerini nasıl hesaplayacağız ? (Elektrik Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Okulda da böyle bir şey göstermediler işe de yeni başladım ona göre yorum yaparsanız ve yardımcı olursanız sevinirim.)
 
Arkadaşlar projede 32,2kW'lık ve 30kw'lık 2 adet pişirici var. Bunları farklı farklı trifaze olarak R-S-T fazlarına eşit olarak dağıttım lakin kaç A'lik Sigorta değeri kullanacağımı anlamadım. Akım değerini nasıl hesaplayacağız ? (Elektrik Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Okulda da böyle bir şey göstermediler işe de yeni başladım ona göre yorum yaparsanız ve yardımcı olursanız sevinirim.)
Pişirici dediğiniz şey rezistans sanırım.
P=u.i.kok3 formulunden akım değerini bulabilirsiniz..çıkan sonucun bir üst değerini sigorta değeri olarak belirleyin..
 
Teşekkürler
Pişirici dediğiniz şey rezistans sanırım.
P=u.i.kok3 formulunden akım değerini bulabilirsiniz..çıkan sonucun bir üst değerini Sigorta değeri olarak belirleyin..
Pişirici dediğiniz şey rezistans sanırım.
P=u.i.kok3 formulunden akım değerini bulabilirsiniz..çıkan sonucun bir üst değerini sigorta değeri olarak belirleyin..
Ayrıca bir sorum daha olacak. Bu formülden yola çıkarsak Yükleme cetvelinde 32.2 kW'lık cihaz trifaze dağıtıp k.oto. sigorta tipi kullandım. Formülden hesaplarsak p = 32,2 kW - I = ? - kök3 = 1,73 ve v = ? Gerilim değeri olarak ne gireceğiz ?
 
Son düzenleme:
faz başına 48A akım çeker .trifaze 63A b tipi Sigorta kullanmalısınız
 