34,5/100/√3 GERİLİM TRANFORMATÖRÜ ÇATLAK

Katılım
28 Kas 2008
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
HERKESE SELAMLAR
BİR KONUDA BİLGİNİZE İHTİYACIM VAR, EKLİ RESİMLERDEKİ GERİLİM TR DA ÇATLAKLAR VAR HER HANGİ BİR DARPE YADA YÜKSEK GERİLİME MARUZ KALMIŞ DEĞİL . 10 YILLIK MUAYENEDE FARK EDİLDİ. DEĞİŞTİRİLDİLER. AMA NE OLUR OLMAZ DİYE EĞER TAMİRİ YAPILIRSA YEDEK SAKLAMAK İSTİYORUZ.
KONU BU ÇATLAKLARA NE GIBI BIR SEY UYGULAYABİLİRİZ.

ŞİMDİDEN TEŞEKKURLER...
 

Ekli dosyalar

  • S.no MVT 09_739 Elimsan.jpg
    125.8 KB · Görüntüleme: 49
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sn.deli_coban61, çatlak trafonuz için hiç bir şey yapılamaz. Yapılmamalıda zaten. Asla devreye almaya da kalkmayın. Onun yeri hurdalıktır. Trafo yüksek dinamik etkilere maruz kalıp çatlamış. Darbeyi almış. Bu saatten sonra onu devreye almak can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak olur. El bombası gibi şarapnel parçaları fırlatarak infilakda edebilir. Dahada sayabileceğim bir sürü olumsuzluklara neden olabilir. Hiç acımayın atın gitsin.
 


çok teşekkür ederım dikkate alaçağız.
 