34kv akim trafosu patlamas

suha37

Üye
Katılım
2 Eki 2006
Mesajlar
348
Puanları
1
Yaş
63
OSB bir gün elektrik kesildi.bizim fab.og sistemindeki sayaç sistemini besleyen .(ölçüm hücresi).akım trafoları patladı.biri içine gocmus.biri dışarı patladı..çıkış hücresi açık trafo devrede değil.sebebi ne olabilir.daha önce devrede idi kesiciyi açtırdı.ben kesiciyi devre dışı bıraktım.sonra enerji verdim ve patladı..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ölçü hücresi kesici hücresinden sonra mı kurulmuş ? Trafo kesicisi niye açsın ki bu durumda . Bizde tam tersi durumda ki yönetmelikte bu hususta amir hüküm ne bakmak lazım . Ne dersin @sami inci üstad ? Bizim trafo merkezinde yıllar önce girişteki ölçü gerilim trafosu yangın çıkarmış panik olmuştuk uzaktan dumanları görünce . OG dağıtım merkezinden hala kesici açmamıştı .
 
Giriş hücresi kesicili ( sekonder korumalı )
ve koruma devresi sağlıklı ! ise,hasar çok
büyümeden enerji kesilebilir idi.Giriş koru-
ması,sigortalı yük ayırıcılı ise,heryerin uç-
ması Allah'ın emridir.Çok bilmiş birisinin !
" sigortanın daha hızlı süpürdüğünü " söy-
lemesinin anlamsızlığı,benim bişey uydur-
madığımın ! ısbatı olsa gerektir.Olay,akım
trafolarının bulunduğu ölçü gözündeki so-
rundan kaynaklanmıştır.Girişteki ayırıcıda hiç
koruma yoksa,sonuca Allah karar verir !
 
Akım trafoları 6 Ka seçilmiş sistem 16 ka.arkdasin paylaştığı resimdeki gibi.ama bundan önce OSB ana baradina bağlı bir ayırıcı ve yük kesici var.bununda akım ve toprak kaçağı koruma rolesi var..o önceki kesici açmış ama bu hasarda oluşmuş. Sistem Ulusoy firmasının ürünü.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…