350 metreye elektrik taşımak

celikbilek

Üye
Katılım
21 Ağu 2011
Mesajlar
131
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar, 220 volt elektrik alacağım saaten(panodan) 350 metre mesafaya elektrik taşımak istiyorum . Taşıyacağım elektrik buzdolabi süpürge vs gibi ev işlerinde kullanılacak. Yani 1 seferde aynı anda kullanacağım elektirik 3kw yi geçmez.
Bu mesafeya hangi kablo ile taşırsam işimi görebilirim. Havadan taşımak istiyorum. Mümkünmüdür?
 

Monofaz kablo çekmek masraflı olur ve kesit çok büyük çıkar.Bir fazlı güç için 35 lik 3 fazlı çekilirse minimum 6 lık kablo ancak kurtarır.
 
3 fazlı hatlar için : %u = 0,0124 x L x N / S
Tek fazlı hatlar için : %u = 0,074 x L x N / S
Bu formüllerde;
L = çekilecek kablonun uzunluğu
N= beslenecek yükün gücü
S= çekilecek kablonun kalınlığıdır.


Beslenecek yükünüze kadar çekeceğiniz hattın toplam gerilim düşümü aydınlatma ve priz devreleri için %1,5; motor devreleri için %3 değerlerini aşmamalıdır.
 
Rose iletken bakır eşdeğeri 13,3mm² dir. Ağaç direk 2 rose iletken ile;
%e=0,074x350x3/13,3
%e=5,84 çıkar.
Sayaç panonuzda 230v gerilim varsa sıkıntı olmaz. 220v var ise hat sonu uygun güçte regülatör ile de uygulama yapılabilir. Dikkatli bir kullanım ile https://www.hepsiburada.com/tuncmat...MI6P7x9uzo4QIVFouyCh14NAJvEAkYAiABEgLMUPD_BwE

2 pansy iletkenle;
pansy bakır eşdeğeri 26,72mm² %e=0,074x350x3/26,72=2,9 çıkar. Uygundur...

Üç faz beslerseniz Ağaç direk, 4 Rose iletken ile 3 faz verirseniz;
%e=0,0124x350x3/13,3
%e=0,97 çıkar. Çok daha iyi olur.

Üç faz beslemeniz yok ise en mantıklı çözüm 2xpansy iletken ve 7-8 adet ağaç direk olacaktır.
Sayaç panosu ilk direk arası ve son direk sigorta kutusu arası kabloda kesit korunmak şartıyla sonuc değişmeyecektir.
 
Son düzenleme:
Cvplar için teşekkürler arkadaşlar.
Ancak güneş panelinde karar kıldım.
Güneş panelinde şunu merak ettim
Mesela panel ile aküleri şarj ettik, akşam paneller güneş olmadığından üretim yapmıyor ve aküleri tüketiyoruz
Sorum şu;
Panellerin üzerine led lambalar yaksak paneller yine üretim yapmaya devam eder mi?
Yada ledlerin tükettiğinden fazla üretme ihtimali var mı?
 

Bu yoktan var etmeye çalışmak olur.Üretimin devam ettiğini varsaysak bile tükettiğin enerji kayıplardan dolayı daha fazla olacaktır.
 
Bu yoktan var etmeye çalışmak olur.Üretimin devam ettiğini varsaysak bile tükettiğin enerji kayıplardan dolayı daha fazla olacaktır.
Bende öyle düşündüm ancak eğer panel ışıkla enerji üretiyorsa yani ısı çok önemli değilse, ki yanlış okumadıysam ve poly ve mono mantığı da bunu söylüyor, o zaman panelleri tamamen beyaz alan içinde led güneş ışıklarıyla üretime katkı sağlatamazmıyız?
 

Burada kritik nokta kontrol panelidir. İnternetten solar panel + solar şarj cihazı(10-20-30A) + akü grubu
gibi bir sistem kurmaya kalkarsanız gündüz tüketiminde de aküden yersiniz. Basit solar şarj cihazlarında sadece 12v lamba için bir çıkış bulunur.
Profesyonel bir sistem ile kontrol paneli (panosu) alırsanız gündüz panellerden elde edilen enerji hem akünüzü hemde sisteminizdeki yükleri besler ve hava karardığında aküden beslemeye başlar böylelikle hava kararınca aküden uzun bir süre faydalanma şansınız olur.

1)Kendi ürettiğin enerjiyi kullanıp ışıkla panele döngü yapma, 2) Motoru tahrikle çalıştırıp miline akuple jeneratörden üretilen enerji ile motoru geri besleme gibi olayları ben iki örneğe benzetirim;
1)Köpeğin sadece kendi pisliği ile beslenerek hayatta kalması
2)Basit sarkaç
Fiziğin temelerini bilen insan bunlara sadece güler geçer.
 
Son düzenleme:
Örneklemeleriniz mükemmel
Kuracağım sistem 330watt 2 panel(şimdilik), 3kw tam sinüs akıllı inverter, 100 ah x 2 jel deep sycle akü(şimdilik)
 

Yanlış hatırlamıyorsam panellerde en kalitelilerinde bile verim % 20-25 civarıdır.Verim şu şekilde hesaplanır verilen enerji alınan enerji gerisini siz hesaplayın.
 