arkadaşlarım balon sıkma makinası panosunda gordüğüm
bir trafo hakkında sorum olacak

üç adet klemens ucu var normal 380-0220 trafolarda
4 adet klemens olur dıye bııordum
bu trrafoda üç adet klemens var
1. de 380
2. de 220
3. de 0 yazıyor

bunun gırışı ve cıkısı nerelerde
çözemedim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Günaydın
Sadece 3 uç bulunuyorsa:
1 ve 3'e iki faz bağlayarak 380volt uygulayacaksınız.3 ve 2 nolu uçlardan da 220volt alacaksınız.Normalde ayrı ayrı ikişerli grup olmalıdır.Ancak bazen üç uçlu tiplerede rastlamak mümkün .Ben 0-110-220 olanını bu şekilde kullanıyorum
 
arkadaşlar bu tip trafolarda sekonder ucları varsa gerilim düşürücü olalark
şayet yok ise yükseltici olarak ( regülatör ) olarak kullanılırlar
pirimer 0-110-220 , sekonder ucu ayrı olarak var ise, pirimerde iki farklı gerilim kullanma seçeneği sağlar.
şayet transformatörde sadece örnek 0-220-380 gibi değer var ve sekonder ucu ayrı yoksa bu transformatörler gerilim yükseltici olarak-( reğülatör ) olarak kullanılırlar
ayrı yönden butip transformatörlerde sarımlara paralel voltaj düşümü olarak kullanılacaksa
transformatör gücünün % 50 sini geçmemelisiniz
 