380 kv.kütahya seyitömer-izmir ışıklar kesicisi patlama sonrası fotoğrafları

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üstad geçmiş olsun. Ancak ikilemler görüyorum yada yanlış anlıyor olabilirim hatam varsa düzeltin lütfen.
1- Hat arızadan karşılıklı açtı. Karşıdan kesici kapatılarak denendi. Hat tutmadı ise bunun bir tek anlamı var arıza demekki kalıcı. Sonuçta karşının ve sizin kesiciniz aynı hattı kapatıp açıyor ve o hatta arıza var. Bu durumda Hattın arıza üzerine ikinci kez kapatılması risktir.
2- YTM yada yeni ismiyle YDM hangi akla hizmet karşıdan deneyipte tutmayan hattı tekrar size kapattırdı.
3-Hatta arıza devam etse röleler kilitli kalırdı tekrar kapamaya izin vermezdi şeklinde yorum yapmışsınız arızayla ilgili. Bildiğim kadarıyla böyle bir röle yok. Sizin bahsetiğiniz röle sadece trafo arızalarında var genel açma rölesi diye anılır.
4- Zaten havalı kesicilerin çalışması bi acayip ve 40 yıllık hemde 380 Sinyallerden anladığım kadarıylada arıza sizin merkeze daha yakın.
5- Trafo işletmeciliği böyledir. YDM nin hattı deneme hakkı var kapat der kapatırsın. Hat sistem gereği önemlidir aciliyeti vardır. Ancak kesici patladığı zaman bütün bunlar unutulur suçlu aranır. O suçluda genelde TM işletme teknisyenidir.
 
Bir felaketin eşiğinden döndük...24-5-2014 saat 12:30 da , Gökçeada'da zelezele oldu. Balıkesir de sarsıntıyı hissetti, hem de acı biçimde.Ancak depremin ardından cereyan kesintisi olmadığını görünce rahatladım.Sistem oturmasına neden olabilecek bir trafo merkezi veya EİH tahribatı olmadığını , dolayısıyla bu zelzelenin yıkıcı bir deprem olmadığını anlayınca içimdeki sıkıntı da ortadan kalktı..Allah daha kötüsünden hepimizi muhafaza eylesin.
 
Cereyan kesintisi olmadı iyi ki. Mobil hatlardaki yoğunluğa bir de böyle bir kesinti eklenseydi vatandaşları iyice korkuturdu.
 
Fotoğrafları göremiyorum nasıl açacağım. Kolay gelsin.
 
Sn. Gezgin öncelikle teşekkürler, arıza sonrası yapılan işlemlerde ikilem asla söz konusu değil.Arızanın kalıcı olduğunu belirten hiç bir işaret yok, her şey normal,arıza röleleri resetlenmiş , devam eden bir arızi durum söz konusu değil.Aksine YTM için önemli bir hat ve herşey normalse en kısa zamanda kapatılması gereken bir hat.YTM ve biz TM olarak normal olanı yapıyoruz gelen talimata ve işletme şartlarına uyarak hattı kapatıyoruz.Bu şekilde ki manevrayı bütün YTM ler MYTM kontrolun da neredeyse her gün onlarcasını yapıyorlar.Arıza durumlarında arıza giderilmeden resetlenemeyen röleler var, karşı istasyondaki arıza rölesi resetlenmeden senin kendi istasyonundaki eşdeğer rölesi kurulamıyor,sinyali silinemiyor.Bizim istasyon 42 yıllık bir tesisat kullanılan koruma röleleri bir kaç yıl daha eski tarihli.Şükür buna rağmen çalıştırıyoruz Ayrıca akla hayale gelmeyen çok kısa süreli arızalar dan dolayı açıyor ki arıza anında siliniyor kayda değer bir şey yok.350 km arazi ve direklerin üstünü kontrol etme gibi nebir imkanımız var nede zaman....böyle durumlar için YTM talimatlarına uyarak hat kapatılır ve denenir.Aksi takdirde siz değerli arkadaşlarımız ve halkımızı karanlıkta bırakmış oluruz.YTM ile TM istasyonları ve Santralların tüm görüşmeleri kayıt altındadır talimat ve emirler bu şekilde belgelendirilir.
 
Fotolar görünmüyor, linkler düzeltilebilir mi?
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…