Evet gerekli. Daire besleme ister tek faz ister 3 faz olsun daire içi sigorta kutuna 30mA K.A.R koymak yönetmelikler gereği şart. 4P 30mA kaçak akım rölesine ordan 3x wotomata ordan da tek fazlı w otomatlara dağılım yapman gerekir.
öncelikle yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.
şimdi ben panodaki 40 a 300 ma KAr sinden sonra Pano içerisine 3x w otomat taktım bu durumda yinede daire içerisindeki sigorta kutusuna da 3x w otomat gerekli mi? panodaki 3x otomat 40 Amp
öncelikle yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.
şimdi ben panodaki 40 a 300 ma KAr sinden sonra Pano içerisine 3x w otomat taktım bu durumda yinede daire içerisindeki sigorta kutusuna da 3x w otomat gerekli mi? panodaki 3x otomat 40 Amp
3 Faz daire beslemesinde bina girişinde ana şalter ve 300mA Kaçak akım koruma olur sonra sizin sayaçta 3x w otomatınız olur, daire içinde 4P 30mA K.A.K.R'sinden sonra 3x sigorta olur burdan tek faz linye sigortalarına dağılır.
Sigorta kutunuz içindeki monofaze sigortalardan biri yandı veya fare falan girdi kısa devre ettirdi bu durumda 3xw otomatınız açtırarak koruma sağlar. Bunun üç avantajı var birisi sayaç panosuna inmeden müdahale imkanı sağlar ikincisi bu 3x w otomatı takmazsanız kısadevrede sayaç sigortanız arızalanırsa mühürlü bölmede olduğu için sizi uğraştırır, üçüncüsü KAKR'sinin kısadevre koruma özelliği yoktur bu cihazın hasar görmesini önler.
tek faz sigorta beslemelerini 3faz geçiş müşterek baraları satılmakta onunla daha sağlıklı olur bağlantıyı görmen için bu şekilde kablo ile köprülü çizdim.
şimdi ben bu kadar otomatı 12 li w kutusuna nasıl sığdırcam ? 4 .Kar sinin 3 ü de 3x w otomatın geriye kaldı 5 otomatlık yer 2 si aydınlanma linyesi 2 si özel priz geriye 1 kaldı. bu durumda olmaz herhalde o zaman 24 lü w kutusu mu kullanmalıyım.
Bi sorum olcak ustam şimdi biz KAR. sinden sonra 3x w otomatı takarsak fazların birinde bi kısadevre oldugunda 3xotomat atarmı? atarsa diğer 2 fazda gider...
Riski minimuma indirmek için bunu yapman gerekiyor. Daire içindeki trifaze sigorta atmasa trifaze sayaç sigortan atacak belki arızalanacak bu daha kötü bir durumdur.