Merhaba,

Genel kullanım amaçlı 1p/250V/16A Schuko prizlerde linyede 7 adedi aşmayacak şekilde paralel bağlantıyla ve 0,1-0,2 eş zamanlılık katsayısıyla priz başına 300W kabul ederek tasarım yapabiliyoruz, biliyorsunuz.

Peki yine GENEL kullanım amaçlı 3p/400V (500V)/32A CEE5x32 prizlerde 600W kabulüyle tasarım yapılırken bunların paralel bağlanmasıyla ilgili kural bulamadım.

Evet, her bir 3p priz için 3p/4p MCB-C kullanımı ideali ama dediğim gibi 3p priz linyesinde paralel bağlantı konusunda cevap arıyorum. Sonuçta idealde 1p prizler için de her prize bir MCB bir RCCB ideal durum ama pek de pratik olmuyor kabul edersiniz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.