SİEMENS 3RW4055 SOFT START 75 kW lık elimde byulunmakta. bunu bir fanın yol amlasında kullanmam gerekiyor. ancak kendim gördüğüm kadarıyla bu cihaz bir kontaktör yardımıyla çalışabiliyor tek başına kullanılarak harici bir star stop butonu üzerinden kumanda edilemiyor diye düşündüm.
yanlışım varsa düzeltirseniz sewinirim kullanan arkadaşlarda varsa bana nasıl kullandıklarını açıklayabilirmi. yani kontaktörle mi yoksa direkt olarak mı bağlıyorsunuz bunu bilmek isterim.
kolay gelsin
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kullanmadım ama direk olması lazım. Kontaktörle kullanılacaksa 75kW sınırlaması olmaması lazım. Sonuçta istenilen herhangi bir gücte kontaktör kullanılabilir. İnternetten kullanma klavuzuna bak. Bağlantı ucları yazacaktır. Türkçe olmasa bile anlarsın.
hayır kontaktörün gücü diye bir şey yazmadım ve zaten kullanılacak kontaktöründe 75 kw uygun olması gerekecek ditrekt olarak motor devresinde kullanacağım.
nette bulabileceğimizi bizde biliyoruz demekki yok buraya yazdığıma göre.sadece cvp yazmak için yazmayın ben zaten bilen ve kullanan arkadaşlara soruyorum. kimsenin neden bilmediğini sorgulamıyorum yada kullanan ve kullanmayanların istatistiğinide yapmıyorum.
sn fahri yetiş sizin gnderdiğini döküandaki bağlantıyıda denedim ancak cihaz direk geçiş veriyor örneğin ayaklara 380 v verdiğimde direk geçiriyor bu nedenle mutlaka bir kontaktör ile kullanılması gerekiyor.sadece denediğimi sölemek istredim.
Merhaba,
Ben 1 sene kadar önce^3 adet sirius devre almıstım 200,75,45 kW için.Sizin yada Fahri Bey in dedigi gibi fazların birinin geçişli olmaması lazım bende uzun süre ugramıstım çünkü devreye alabilemk için.Yalnız ben kontaktör koymanızla ilgili bir yorum yapayım aynı hataya bende düşmüştüm Kontaktçr koymamak lazım.Birde kontaktör koyunca kontaktör actıgında hata uyarısı verecektir tam kodunu hatılamasamda "faz kesik hatası" idi sanırım.Ben sizin sorununuzu tam anlamadım aslına bakarsanız birazdaha detay vereilirseniz yardımcı olmak isterim.Ekteki dosya türkcekılavuzdur bi bakın isterseniz birde siemens hotline var onu arayın soru işaretleri için.Olmadı burda ugrasalım tekrar