SAYAÇ SEÇİMİ
9 KW 'a kadar 3x10 A elektronik sayaç
9,5 - 30 KW arası 3x20 Kombi Sayaç
33 KW 'dan yukarı X-5 Kombi Sayaç
AKIM TRAFOSU SEÇİMİ
33-37 KW güçlerde 60/5 A 0,5 Klas
38-46 KW güçlerde 75/5 A 0,5 Klas
47-62 KW güçlerde 100/5 A 0,5 Klas
63-78 KW güçlerde 125/5 A 0,5 Klas
79-93 KW güçlerde 150/5 A 0,5 Klas
94-125 KW güçlerde 200/5 A 0,5 Klas
126-156 KW güçlerde 250/5 A 0,5 Klas
157-187 KW güçlerde 300/5 A 0,5 Klas
188-250 KW güçlerde 400/5 A 0,5 Klas
251-312 KW güçlerde 500/5 A 0,5 Klas
313-375 KW güçlerde 600/5 A 0,5 Klas
376-468 KW güçlerde 750/5 A 0,5 Klas
469-500 KW güçlerde 800/5 A 0,5 Klas
forumdan bir üyemizin yazısından alıntı;
6,6kW'a kadar 3x10A SAYAÇ
6,6kW-13,2kW'a kadar 3x20A SAYAÇ
13,2kW-19,8kW'a kadar 3x30A SAYAÇ
19,8kW-33kW'a kadar 3x50A SAYAÇ
33kW tan büyük ise x5 SAYAÇ kullanmak gerekir.
33 kw kadar 3x10(100amp) kullanabilirsin 33kw dan sonra x/5 kullanabilirsin oda cektiği kw ya göre
akım trafoları takılması gerekir