3x10(60)A SAYAÇ vs..

Katılım
23 Ocak 2010
Mesajlar
35
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,

sayaçları neye göre seçiyoruz. 3x10(60)A, 3x10(100) A veya x5 kombi sayaç vs.. hangi sayacı hangi güç aralığında kullanabilirim? Bilgi verirseniz sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
SAYAÇ SEÇİMİ

9 KW 'a kadar 3x10 A elektronik sayaç
9,5 - 30 KW arası 3x20 Kombi Sayaç
33 KW 'dan yukarı X-5 Kombi Sayaç

AKIM TRAFOSU SEÇİMİ

33-37 KW güçlerde 60/5 A 0,5 Klas
38-46 KW güçlerde 75/5 A 0,5 Klas
47-62 KW güçlerde 100/5 A 0,5 Klas
63-78 KW güçlerde 125/5 A 0,5 Klas
79-93 KW güçlerde 150/5 A 0,5 Klas
94-125 KW güçlerde 200/5 A 0,5 Klas
126-156 KW güçlerde 250/5 A 0,5 Klas
157-187 KW güçlerde 300/5 A 0,5 Klas
188-250 KW güçlerde 400/5 A 0,5 Klas
251-312 KW güçlerde 500/5 A 0,5 Klas
313-375 KW güçlerde 600/5 A 0,5 Klas
376-468 KW güçlerde 750/5 A 0,5 Klas
469-500 KW güçlerde 800/5 A 0,5 Klas

forumdan bir üyemizin yazısından alıntı;
6,6kW'a kadar 3x10A SAYAÇ
6,6kW-13,2kW'a kadar 3x20A SAYAÇ
13,2kW-19,8kW'a kadar 3x30A SAYAÇ
19,8kW-33kW'a kadar 3x50A SAYAÇ
33kW tan büyük ise x5 SAYAÇ kullanmak gerekir.

33 kw kadar 3x10(100amp) kullanabilirsin 33kw dan sonra x/5 kullanabilirsin oda cektiği kw ya göre
akım trafoları takılması gerekir
 