3x120+75 yerine 3 tane 95 + 50'lik kablo

Hocam her şey iyi de bu işlemdeki 350 yi nasıl buldun?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sayın Hocam izin verilen gerilim düşümü tedaşın izin verdiği değerin üzerinde yani %1,5 geçemez o halde bu kesit bu akıma uygun değildir ve bir üst kesit için hesaplama yapılabir.
 
Kabloların akım taşıma kapasiteleri iletkenin cinsi ve kesiti dışında bir çok dış etkene bağlıdır.Ortamın sıcaklığı ,kabloların dizilme şekli gibi. Bu etkilerin en önemlisi kabloların diziliş şeklidir.Yanyana veya üst üste çekilen kablolardaki akım taşıma kapasitesinin ne denli düştüğü ve ısınaya yol açtığı defalarca tecrübe edilerek sabitlenmiştir.Bunun sebebi şudur ; Alternatif akım kablo kesit yüzeyinde kendine elektron yolları oluşturarak ilerler ,bir kablonun içerisinde binlerce akım yolu oluşturur ve bu akım yolları birbirine paraleldir.Bu akım yollarından geçen alternatif akım zamana bağlı olarak yönünü ce şiddetini değiştirdiğinden akım yolu etrafında bir manyetik alan oluşturur.Birbirine paralel bu akım yolları etrafında oluşan manyetik alanların birbirini kesmesi sonucunda manyetik endüksiyon oluşur (Direnç) Bu direnç kablonun ordasında daha yoğun olup dış yüzeyine doğru azalarak devam eder.Alternatif akımda akımın iletken yüzeyinden geçmesinin sebebi budur. Yanyana dizilen kablolarda da manyetik olarak birbirini etkileme söz konusudur ve akım taşıma kapasitesinde ciddi azalmalara sebebiyet verir.Üç damarlı kabloların tek damarlı kablolara nazaran daha az akım taşıma kapasitesine sahip olmalarının sebebi de budur.Lakin siz bu artısından dolayı tek damarlı kablo çekip bu kabloları kablo kanalı içerisinde iki kablo arasında en az kesiti kadar boşluk bırakmadan çekerseniz yine akım taşıma kapasitesini düşürmüş olursunuz.Bu arada iki kablo bir nokta veya noktalarda birbiriyle belirli bir açıyla kesişerek yoluna devam ediyorsa bu kesişme noktalarında açıya bağlı olarak yine manyetik diren oluşur.Açı 90 dereceye yaklaştıkça oluşacak manyetik dirençte artar.

Bu kısa teknik açıklamanın ardından bu avantajlara rağmen neden hala 3 damar kablo çekmekteyiz sorusunun cevabı tamamen duygusaldır Hem birim fiyatlarındaki farklar hemde işçilik konusu önem arzeder.Ayrıca kablo çekiminde yukarda bahsettiğim kurala uymak hem kablo kanalı kesitini arttıracaktır hemde işçiliği daha zor kılacaktır.

Selamlar ,saygılar.
 
sorunuzla başlayalım 3x120+75 diye kesit olmaz. 3x120+70 olur. kabloları tek damar halinde çektiğinizde akım taşıma kapasiteleri artar. Artar ama 120 lik bir kablonun taşıyacağı akımı 95 lik bir kablonun taşıyabileceği kapasiteyle eş değer yapacak kadarda olmaz. Odaların ajandalarında bununla ilgili cetveller var. bakabilirsin
 
gerilim düşümü yüzdesi %3 ten mi az olacak yoksa %5 ten mii ??
 
benim bildiğim güç... p=ixv yada arkadaşın yaptığı gibi ikareR OLARAK BİLİYORUMM... burda sabit sayılar falan var sanırım,1.732 sabiti nedir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…