arkadaşlar 950 mt uzaklıkta 11kw motorum var 3x50 alvinal kablo çekmeyi düşünüyorum bu kesit kurtarırmı
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
gerilim düşümü %7 falan çıkmıyomu hocam riskli olurmu normalde gerilim düşümü %4 degilmi birde basit bir formül varmı acaba....
 
forumdaki arkadaşlar motorlar için %5 gerilim düşümü uygulamaktalar.

formül'ü forumda bulabilirsin. veya imzadaki programı indir içinde kablo kesit hesaplama bölümü var.
 