4-20 mA iki telli Sensör Seri Bağlama?

yonzoglu

Üye
Katılım
11 May 2010
Mesajlar
148
Puanları
1
Yaş
40
Merhaha;
Bir cihaza bağlı İki telli (4-20mA) bir sensörümüz var biz bu sensörden plc içinde bilgi almak istedik,bize cihaza giden eksi ucunu cihaza girmeden plc analog giriş + ucuna girin - ucundan çıkan kabloyufa cihazın tekrar geri götürün dediler .Bu konuyla ilgili ; mesafe 100 m sıkıntı olur mu? Seri bağlı sinya düzgün çalışır mı diğer cihazın okumasında bir hata veriri mi yada o cihaz da bir ayar gerekir mi?
Ayrıca plc mizde 4 -20 mA girişi yok dönüştürücü (4-20 mA to 0-10 V dönüştürücü 3 yollu harici beslemeli) kullansak çalışır mı ? Yada cihazın yanında sinyal çoklayıcı kullanabilir miyiz dönüştürücü Harici beslemesiz 1x 4-20 mA giriş 2x 4-20mA çıkış gibi)
 
Kolay gelsin,
1-PLC bağlantısı olarak örnek iki telli basınç transmitteri için resim ekliyorum.(firmanın dediği bağlantı şekline yorum yapamayacağım.
2-PLC de 4-20mA giriş yok demişsiniz. Kartın 6ES7-13... ile başlayan kodunu paylaşırsanız, belki hw ayar kısmı olabilir. Ayrıca sinyal dönüştürücü de kullanabilirsiniz. 4-20mA den 0-10V. Dönüştürücünün beslemesi 24v veya 220V olabilir. Örnek olarak phonexiten bir dosya eklyorum.



Phonex sinyal dönüştürücü ve kullanım konf. Ayrıca 100mt de sinyal çalışabilir. Güç kablolarından muhafaza edilebilirse
 

Ekli dosyalar

  • Configuration-Tool_MACX-MCR_Version_1.2.xls
    716.5 KB · Görüntüleme: 20
Merhaba;
Teşekkürler ilginiz için cpu kodu 6ES7-214 1AE30-0XB0 modeli birde bu sinyal çoklayılar nasıl bir giriş 4-20 ma iki çıkış veren cihazdan öneriniz nedir?
 
Merhaba;
Teşekkürler ilginiz için cpu kodu 6ES7-214 1AE30-0XB0 modeli birde bu sinyal çoklayılar nasıl bir giriş 4-20 ma iki çıkış veren cihazdan öneriniz nedir?
Şöyle ürünler var ama bu da bir maliyet . Ne kadar sağlıklı veri veriyor o konuda da net bir bilgi sahibi değilim . Bence eğer iki cihazı birbiri ile haberleştirip bilgi almak gibi bir şansınız yoksa ikinci bir sensör kullanın derim .
 
Sitemin çözünürlüğü nedir kaç bit veri girecek kaç bit veri çıkacak, burası önemli...

Değilse; Ben EMKO ESM 9950 öneririm muhtemelen çoğundan daha ucuzdur, 4-20 ma / 0-10 V dönüşümü sorunsuz ve geniş yelpazede giriş çıkışa sahip. Hem ekrandan değerleri görürsünüz hem 1 yada 2 (Hatta 3) bağımsız, izoleli çıkış alabilirsiniz.
 
Merhaba,
Benzer bir durumda bir proses hattı için EMKO ESM-4450 cihazını kullandım. 4...20mA Analog çıkış modülü ilave edip.(100ohm Direnç ile 0-10V' a dönüştürebilirsin) Bu modülün parametresi içinde tekrar iletim parametresi ile sensör cihaz üzerinden transit geçiş yaparak PLC nize bağlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda ilave sensör almanıza gerek kalmaz.
 
İki telli bağlantıda besleme voltajına ihtiyaç duyulur. Bazı kontrol cihazları besleme voltajını kendileri verirler. Ancak PLC lerde durum böyle değildir. Harixi bir güç kaynağına ihtiyacınız var.

Haarixi güç kaynağı aldıktan aonra bağlantıyıbsırası ile;
- Güç kaynağının + ucunu transmitterin + ucuna
- Transmitterin - ucunu plc nin + ucuna
- Plc nin - ucunu güç kaynağının - ucuna
Bağlayın.

Uzak mesafeler için 4...20mA kullanmak uygun olur.

Birden fazla cihaz bu değeri okuyabilir.

Çünkü akım okuyan cihazların, ampermetre gibi, iç dirençleri idealde sıfırdır. Hiçbir kayıba sebep olmazlar.

Bu 4...20 mA i 500Ohmluk direnç üzerinden akıtırsak 2...10 V elde edersiniz.
 