4 tane 5 kw lık klima war her klima için 3*25 amper sigorta taktım
ana sigorta için merlin gerlin t.m.ş kullanılacak t.m.ş nin kaç amper olması gerekli
 
Son düzenleme:
5 kW lık güç ortalama 10 A akım çeker.(Motorlarda böyledir.Klima konusunda net bir bilgim yok ama takmış olduğunuz sigortalar tahminimce hayli büyük.)
Kirşofun akımlar kanuna göre ise kollardan geçecek akımların toplamı size ana akımı vereceğinden benim tahminim 50 A.lik otomatik şalter sizin işinizi görecektir.Termik Şalter kullanmak maliyeti artıracağını düşünüyorum.
 
Koymayı düşündüğünüz şalter,cihazlardan çok,ana devreyi koruma gayesi ile kullanılaca-
ğından,besleme kablosunun kesitine bağlı olarak tespit edilmesi gereken bir şalterdir.Tüm
akımınız,50-60A ( cihaz üstündeki geğerleri toplamak en doğrusudur ) civarında olması ge-
rekir.Kullandığınız kablo kesiti,bu akımı,gerilim düşümü hesaplarını da dikkate alarak hesap-
ladığınızda,çıkan kesitin taşıyabileceği akıma uygun bir şalter seçmeniz en doğrusudur.
 