400 Hz çıkış trafosu ısınma sorunu

emoakkaya

Üye
Katılım
29 Eki 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
40
İyi günler;

Şirketimize 100 kVA 400 Hz frekans konvertörü alıyoruz. Testlerde (tam yükte güç faktörü 0.8) çıkış trafosu nüve sıcaklığı 210-220 C 'ye, emaye alüminyum sargı teli 140-145 C'ye kadar ısınıyor. Kullanılan teller H sınıfı ve nüveler silis kaplı ve 800 C'de tavlanmış. Verim %91-92 civarında. Trafoların aşırı ısındığını düşünüyoruz. Bu sıcaklıklar sorun yaratır mı? Yaratırsa ne olabilir. Bilgiler için şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Trafolar fazla akım çekmekten veya kayıpların çok olmasından dolayı ısınır bu kayıplar fuko ve histerezis kayıplarıdır. muhtemelen frekansın fazla olmasın dolayı histerezis kayıpları ısı açığa çıkarmaktadır.trafonun verimi etiket değeri verimi mi?trafo çalışırken verimini ölçün ve etiket değeri ile karşılaştırın.
 
İlginiz için teşekkürler... Cihaz verimleri test sırasında ölçülen verim değerleridir. (%91,%92 civarında).Alım şartımız ise en az %90 verimde çalışmasıdır. İsteği karşılıyor ancak kullanım ömrü açısından ( 1 yıl gibi) bu ısı sorunu trafolarda sorun yaratır mı? Temel problemimiz bu.
 