Sabit kondansatör sadece trafonun çıkışına konur. Trafoyu kompanze etmek için. 400 kVA bir trafonuz varmış. 10 kVAR sabit kondansatör trafoyla kompanzasyon panosu arasına yeterli. Yükünüzü dengeli olarak kabul edebiliriz. Kondansatörlerinizi trifaze seçebilirsiniz. Kondansatörlerinizi de ilk basamaklar için düşük sonraki basamaklar için yüksek seçebilirsiniz. 5, 5, 10, 10, 20 , 20, 25, , 25, 25, 25, 25, .... kVAR gibi. Sigortalar ilk basamaktan itibaren 16, 16, 25, 25, 63, 63, 63, ....amper trifaze v otomat kullanabilirsin. Kontaktörlerinide merlin gerin, moeller, abb gibi kaliteli ve akımlarıda sigortalarınkiyle aynı olacak şekilde seçebilirsin. Şönt reaktöre gerek yok. Anahtarlama adımlarını da 5 sn., hedef cosfi'yide 1 seçersin. Akım trafonu 400/5 seçebilirsin. C/k oranını da 0.1 seçebilirsin. Anahtarlama sıranıda 1, 1, 2, 2, 4, 4, ....şeklinde seçebilirsin. Entes röle iyi çalışır. Oda uygun.