Vatan kablonun kataloğunda iki faz için gerilim düşümü hesabı vardı. Vakti zamanında indirmiştim (Eklentide verdim).
Ama bundaki difaze gerilim düşümü iki faz ve bir nötürlü sisteme göre hesaplanmış (İki fazdan beslenen ve besleme kablosu 3x10mm2 olan iki daireli bir bina gibi düşünün. Birisi R fazından diğeri de S fazından besleniyor. Nötr ortak olduğu için yükün tamamı nötrden geçiyor.).
Gerilim düşümüne daha sonra bakalım. İlk bakmamız gereken akı kontrol hesabı olsun. Çünkü kuvvetli akım çekecek bu sistem.
Fazlar arası gerilimi 380V olan monofaze sistem gibi (aslında difaze) düşünelim:
S=U.I (trifaze olmadığı için 1,73 almadım)
400000=380.I (Monofaze olmadığı için de 220V yerine 380V aldım)
I=400000/380
I=1053A
Bu akımı taşıyabilecek türden en hesaplı iletkenler tek damarlı NYY iletkenlerdir. Grup İletken (3x...+...) seçtiğimizde akım daha da azalacaktır.
1x120 mm2 NYY iletkenin akım taşıma kapasitesi (yanyana döşenmiş şekilde) havada
374A (Bakınız:
Hes Kablo)
3 adet 1x120mm2 NYY
1122A akım taşır.
Gerilim düşümünü şu şekilde yaptığımızda yanlış mı olur doğru mu olur orasına karar veremedim:
Monofaze geriim düşümü formülünde voltajda 220V yerine 380V koyduğumuzda:
%e=200.L.N / k.s.U.U
%e=200.40.(400000.0,8) / 56.(3.120).380.380
%e=0,88
Mesajım yoruma açıktır her zamanki gibi. Çünkü 400kVA difaze puntanın bağlantılarını ben de merak ediyorum.
Bu arada sn.
olcer02, makineyi aldığınız yer herhangi birşey söylemedi mi kablo kesiti için? Ya da makine bağlantı klemensleri ne şekilde bir bağlantıya göre hazırlanmış? İç atlama kablolarının kesitleri nedir? Bunlar basit de olsa biraz fikir verir...