400 m için kablo seçimi?

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
Arkadaşlar yaklaşık 300 ile 400 m arasında makinaya mesafesi olan bir trafodan 550kw lık bir güç için 3(3x185/120) seçebilirmiyiz. kaçlık kablo seçsek sorun çıkarmaz
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Seçebilirsiniz sorun çıkarmaz:

400 metre için 3 adet 3x185+95 NYY yeterli gelmekte:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.400.550/(3.185)
%e=4,91

300 metre için 2 adet 3x240+120 NYY yeterli gelmekte:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.400.550/(2.240)
%e=4,26
 
e< 3 olmayacakmı peki sn genç arkadaş ve fazlar arası trafoda 400 değilde 380 ise bu hesap değişir mi?
 
e< 3 olmayacakmı peki sn genç arkadaş ve fazlar arası trafoda 400 değilde 380 ise bu hesap değişir mi?

Burda 3'e 5'e takılmadan mantık yürütmek en doğrusu. %5 mevzusu trafo çıkış gerilimi 400V kabul edilip
400x%5=20V 400V-20V=380V cihaz üzerine düşecek gerilim mantığıyla belirlenmiş bir değerdir. Trafo çıkışı 400V (mümkün olduğunca stabil) olan tesisler için alıcıya giden kablo kesiti belirlenirken %5 alınabilir. Kaldıki genç arkadaşımın hesabıda %4'lerde.
 
Trafodan alınan çıkışlarda %e=%5 alınır.
Güç büyük olduğu için, direkt olarak trafodan çıkış alınacağı düşüncesi ile %5'e göre hesapladım ben. Buadan da görüleceği gibi, %3 hesabı istiyorsanız eğer 3x185+95 NYY kablo yetmemekte.
Bu durumda 400 metre için ya 4 adet 3x240+120 NYY (%e=%2,84) ya da 5 adet 3x185+95 NYY (%e=%2,95) kullanmalısınız.

Bu esap formülü 380V'a göredir. Eğer ki 400V'a göre yapılacak ise, açık olan formül kullanılmalı:
%e=100.L.N/k.s.U.U (Güç kW değili W olarak yazılmalı burda)
 
Trafodaki ag hücresindeki multimetrede okunan değer 380 olabilir mi peki .
Yani trafodan 380 geldiği düşünülerekmidir Sn genç arkadaş hesaplarda.
 
Seçebilirsiniz sorun çıkarmaz:

400 metre için 3 adet 3x185+95 NYY yeterli gelmekte:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.400.550/(3.185)
%e=4,91

300 metre için 2 adet 3x240+120 NYY yeterli gelmekte:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.400.550/(2.240)
%e=4,26

300m için yaptığın hesapta %e=5,68 çıkıyor işlem hatası olmuş sn genç arkadaş.
Sn phase 0,0124 katsayısı farz değildir bunun açılımını sngençarkadaş verdi %'den gelen 100 çarpı güç kw girildiği için 1000 bölü K=56 bakır sabiti çarpı gerilimin karesidir. 100x1000/56x380x380 =0,0124 gerilim kaynak noktasında 400V ise sabit 0,0111 olur.
 
arkadaşlar alttaki adreste güçlere göre akım kesit ve metre cetveli var

Google
 
Peki bu hesapa motorların kalkış anındaki ani akım yükselmeside katılıyormu ?
Ve akım hesabıda yapmamız gerekmezmi?
 
Son düzenleme:
300m için yaptığın hesapta %e=5,68 çıkıyor işlem hatası olmuş sn genç arkadaş.
Sn phase 0,0124 katsayısı farz değildir bunun açılımını sngençarkadaş verdi %'den gelen 100 çarpı güç kw girildiği için 1000 bölü K=56 bakır sabiti çarpı gerilimin karesidir. 100x1000/56x380x380 =0,0124 gerilim kaynak noktasında 400V ise sabit 0,0111 olur.

Haklısınız sn. Analizör.

Sn. phase, 2 adet 240mm2 NYY'li hesabı dikkate almayın.
Peki bu hesapa motorların kalkış anındaki ani akım yükselmeside katılıyormu ?
Ve akım hesabıda yapmamız gerekmezmi?

Bu hesaplardaki değerler, nominal yüklenme akımına göre alınmıştır.

3x185+95 NYY kablo, havada 370A, toprakta 400A akım taşımaktadır.
Sizin 550kW gücünüz, cosfi=0,80 durumuna göre 1045A akım çeker (cosfi=0,99 durumunda 850A)
Üç adet 3x185+95 NYY kablo toplamda 1200A akım taşır.
Kablolar arasında en az bir kablo çapı kadar boşluk bırakarak, toprağa serildiğinde, 0,94 düzeltme faktörü ile, bu üç kablodan toplam en fazla 1200.0,94=1128A akım taşıyabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,708
Mesajlar
929,137
Kullanıcılar
452,411
Son üye
atiizdmr

Yeni konular

Geri
Üst