e< 3 olmayacakmı peki sn genç arkadaş ve fazlar arası trafoda 400 değilde 380 ise bu hesap değişir mi?
Seçebilirsiniz sorun çıkarmaz:
400 metre için 3 adet 3x185+95 NYY yeterli gelmekte:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.400.550/(3.185)
%e=4,91
300 metre için 2 adet 3x240+120 NYY yeterli gelmekte:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.400.550/(2.240)
%e=4,26
300m için yaptığın hesapta %e=5,68 çıkıyor işlem hatası olmuş sn genç arkadaş.
Sn phase 0,0124 katsayısı farz değildir bunun açılımını sngençarkadaş verdi %'den gelen 100 çarpı güç kw girildiği için 1000 bölü K=56 bakır sabiti çarpı gerilimin karesidir. 100x1000/56x380x380 =0,0124 gerilim kaynak noktasında 400V ise sabit 0,0111 olur.
Peki bu hesapa motorların kalkış anındaki ani akım yükselmeside katılıyormu ?
Ve akım hesabıda yapmamız gerekmezmi?