400kVA trafo projesi için yardım!

Tedaş tan alınacak enerji müsadesinden sonra harita mühendisinin çizeceği güzargaha istinaden 400 KVA trfo postasının projesi elektrik mühendisleri tarafından hazırlanmakta olup" bu projeler genel de tip projelerdir,Hazır projeler," çizilen bu projeye göre tesisi yaparsınız.Tesisin yapılmasında problem yoktur yeterki tesisi projeye göre yap tesisi yapmak için diplomaya gerek yoktur okur yazar olmıyanlarda tesisi kurabilirler onun için ehliyete gerek yoktur sorumluluk projeyı çizene aittir.selamlar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Sn. a.ihsan22 ,
ENH. güzergahını topoğraf veya harita mühendisleri belirlemez , elektrik mühendisi güzergahı belirler buna göre topoğraf/harita mühendisi ENH. profilini hazırlar , bu profil üzerinde yapılan şablonlama sonucu kullanılacak olan direk ve travers tipleri belirlenir. Zannettiğiniz gibi tip proje uygulanmaz , tip projeler proje hazırlama da yardımcı kaynak ve bir oranda örnek olarak kullanılır ama gerekli kriterlerin sağlanması kaydıyla tip projelere bağlı kalmadan da proje hazırlanabilir. Tesis yapımında diploma ve hatta okur yazar bile olmıyabileceğini nereden çıkardınız , projeyi okumayı bilmeyen adam tesisi nasıl yapacak , ayrıca tesisin tamamlanmasına müteakip topraklama değerlerini dahi ölçemiyen bir adam yapılacak geçici kabulü nasıl yaptıracak ? Proje müellifi sadece var ise proje hatalarından sorumludur. Uygulama hatalarından sorumlu değildir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…