Bir fan uygulamasında 400kW 1400rpm motor kullanılıyor ve genelde 900rpm'de çalıştırılıyor. Çekilen gücü ölçtüğümüzde ise 125kW civarı bir güç okuyoruz.
Şimdi sorum şu, fan aynı kalmak koşulu ile 400kW 1400rpm motoru 200kW veya 250kW 1400rpm bir motor ile değiştirsek ve yine 900rpm'de çalıştırsak çekilen güçte nasıl bir değişim olur?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bir fan uygulamasında 400kW 1400rpm motor kullanılıyor ve genelde 900rpm'de çalıştırılıyor. Çekilen gücü ölçtüğümüzde ise 125kW civarı bir güç okuyoruz.
Şimdi sorum şu, fan aynı kalmak koşulu ile 400kW 1400rpm motoru 200kW veya 250kW 1400rpm bir motor ile değiştirsek ve yine 900rpm'de çalıştırsak çekilen güçte nasıl bir değişim olur?
Fanlarda devir ile güç kübü ile orantılıdır. Dolayısıyla sizinde hesapladığınız üzere 1400/900 'ün kübünden 900 d/d ihtiyacınız 106 kw civarında çıkması lazım. sizin de bulduğunuz çok uzak bir kw değil. ve sonuçta siz 900 d/d ihtiyacınız olan kw 125 kw. Ve siz onu sağladığınız sürece sorun olmaz.
Yani sürücülü sistemlerde yarı devrine kadar nominal motor gücünün %97 civarını aldığını düşünürseniz, ilk kaldırma durumunu göz ardı ettiğinizde 132 kw bile kullanabilirsiniz. Ama 900 d/d geçmemek kaydı ile.
Bir fan uygulamasında 400kW 1400rpm motor kullanılıyor ve genelde 900rpm'de çalıştırılıyor. Çekilen gücü ölçtüğümüzde ise 125kW civarı bir güç okuyoruz.
Şimdi sorum şu, fan aynı kalmak koşulu ile 400kW 1400rpm motoru 200kW veya 250kW 1400rpm bir motor ile değiştirsek ve yine 900rpm'de çalıştırsak çekilen güçte nasıl bir değişim olur?
Aslında bu soruya bende soru eklemek istiyorum neden 400 kw seçildi ve neden driver ile 125 kw gerek duyuluyor.Oradaki gereksinimi anlamadım debiye göre değişken devir mi kullanılıyor.SAYGILARIMLA
maximusfb arkadaşım aslında benim sormak istediğim şu, 400kW motor 900 rpm' 125kWh yük çekiyor aynı fan ve aynı sürücü ile 250kW motor takıp devri yine 900 rpm yapsam kaç kWh yük çekerim bir tasarruf olurmu idi? Bu gözle bakabilirmisin? Bunun bir hesabı varmıdır?
cenk01, yatırım aşamasında fan debileri ve basıncı büyük seçildiği için motor gücü 400kW çıkmış. 1500rpm'deki debi ve basınç fazla geldiğinden FC ile ayarlanıyor.
maximusfb arkadaşım aslında benim sormak istediğim şu, 400kW motor 900 rpm' 125kWh yük çekiyor aynı fan ve aynı sürücü ile 250kW motor takıp devri yine 900 rpm yapsam kaç kWh yük çekerim bir tasarruf olurmu idi? Bu gözle bakabilirmisin? Bunun bir hesabı varmıdır?
cenk01, yatırım aşamasında fan debileri ve basıncı büyük seçildiği için motor gücü 400kW çıkmış. 1500rpm'deki debi ve basınç fazla geldiğinden FC ile ayarlanıyor.
çünkü ihtiyaç 900 devirde 125 kw. 1500 d/d ki ihtiyac artıyor. yada üst devre çıkılmayacaksa 900 devirlik motor almak gerekir. tabi kalkış momentini de unutmamak lazım.