Verdiğiniz endekslere göre (sanırım 3.8.0 değerlerini ters verdiniz veya sayaç bozuk) hem indüktiften hem de kapasitiften cezadasınız.
Sn. Ertek68'in dediği gibi, dağınık bir tesiste kompanzasyonu kontrol etmek zahmetlidir. Ama sizinki gibi sabit kondansatörlerle uğraşmak daha da zahmetlidir.
Yorulursunuz bunun için ama kimseye de derdinizi anlatamazsınız.
En doğru çözüm, tek noktadan otomatik kompanzasyon yapmaktır. Ama bunu da yapma imkanınız yoksa eğer, en fazla yükün olduğu yerden otomatik kompanzasyon, diğerlerinden de eskisi gibi münferit kompanzasyon.
Sn. dinamik'in önerisine kulak verin derin ben aslında...
Hayır yok bu şekilde bir hazırlık. Hem niye kalksın ki?
Sanırım sn. ykp55'in sayacı köhler ve eski bir üretim.