400kWa trafo

ykp55

Üye
Katılım
27 Ocak 2010
Mesajlar
539
Puanları
16
Konum
samsun
400kva lik bir trafoda kayıplar oluyor. bunun için kompanzasyon yapmaya gerek var mıdır ve bu şebekede 5 tane 75 kv lık motor 3 tane 35 kv lık 3 tanede 20 kv lık motorlar var. kompanzasyonumuz yok kompanzasyon yapsak bu şebekeye bize ne gibi katkı sağlar... bide aktif enduktif ve reaktififi en kolay nasıl hesaplaya biliriz teşekkürler...
 
1adet reaktif ğüç rolesi 1adet 25 kvar 7 adet 50 kvar 1adet 600/5 akım trafosu bunları montaşını yap günlük sayaçlarını oku reaktifi aktife böl 0/0 20 aşmayacak kapasitifi aktife böl 0/015 aşmayacak
 
Sn ykp55;
Verdiğiniz sistem gücü %100 talepte 540 kw yapar. Nasıl 400 kva trafo kullandınız orayı anlayamadım. kw= kvaXcos == 400X0.8= 320 KW trafo gücü çıkıyor. Yani trafo gücü sisteminize uygun değil.
 
Son düzenleme:
Tesis yeni galiba değilse şimdiye kadar ödemiş olduğunuz cezalarla birkaç pano yaptırırdınız. Ayrıca en az 250-300 kvarlık bir kompanzasyon yaptırmanızda fayda var toplam yükünüz arkadaşların dediği gibi mevcut kapasiteden büyük, ileride güç artırımı yaparsanız yenilemeniz gerekmez. Şu anda sanırım tüm motorlar aynı anda çalışmıyor.
 
Sn ykp55;
Verdiğiniz sistem gücü %100 talepte 540 kw yapar. Nasıl 400 kva trafo kullandınız orayı anlayamadım. kw= kvaXcos == 400X0.8= 320 KW trafo gücü çıkıyor. Yani trafo gücü sisteminize uygun değil.



şimdi bu şebekenim OG abonesi var.diğer 20 ve 35 kv lık motorların olduğu yerlerde 100 kva lık tarfolarda var yani değer motorlara ait trafolar ayrıyetten var
75kvalık motorların trafosu 400kva olanı.burada bir takım kayıplar var ama bulamıyoruz
bu motorlar çalışmadığı zaman devresi açık kaldı ve kondansatorler harcadı diye düşünüyoruz
25.01.2010 da ki endeksleri
1.80-- 12409.447
3.80-- 3122.461
4.80-- 122.249
26.01.2010 daki endeksleri
1.80-- 12409.556
3.80-- 312.461
4.80-- 122.249
Çarpanı ise 1380 bir günlük harcama farkları boşta iken

buraya nasıl bir müdahale kurtarabilir...

___

Tesis yeni galiba değilse şimdiye kadar ödemiş olduğunuz cezalarla birkaç pano yaptırırdınız. Ayrıca en az 250-300 kvarlık bir kompanzasyon yaptırmanızda fayda var toplam yükünüz arkadaşların dediği gibi mevcut kapasiteden büyük, ileride güç artırımı yaparsanız yenilemeniz gerekmez. Şu anda sanırım tüm motorlar aynı anda çalışmıyor.



motorlar aynı anda çalışmıyor fakat eski değil tesis
ayrıca OG şebeke olduğu için kompanzasyon yapma sansımız yok çunku saati kabine koymuşlar saatin çıkısında akım trafolarıda mevcut ...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn. ykp55, kayıplar dediğiniz, trafonun boştaki kayıpları olmasın? OG abonelerde sayaç trafodan önce olduğu için, trafonun boştaki yükünü de görür.
 
Sadece aktif endekste bir ilerleme var yazdıklarınıza göre, trafo kaybından olsa desek endüktif endeks de ilerlerdi, sayacınızda sorun olabilrmi?
 
Sadece aktif endekste bir ilerleme var yazdıklarınıza göre, trafo kaybından olsa desek endüktif endeks de ilerlerdi, sayacınızda sorun olabilrmi?

sayaç kohler marka buyuk ihtimalle kohlerın piyasadan sayacları fazla hata veriyor diye topladığı donemn sayacı bi bu ihtimal var bide reaktifle enduktif arası değerleri aynı kondansatorlerde takılma ihtimali varmıdır acaba sayac dışında bi hat mesela

___

Sn. ykp55, kayıplar dediğiniz, trafonun boştaki kayıpları olmasın? OG abonelerde sayaç trafodan önce olduğu için, trafonun boştaki yükünü de görür.

yani trafoda yuk yokken sadece kondansatorler açık kaldı motorlarda herhangi bir güç sarfiyatı olmadı ve 5 adet tarfo var toplam fatura 1 milyar geldi birtanesi 400kv diğerleri 100 kv
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sadece aktif endekste bir ilerleme var yazdıklarınıza göre, trafo kaybından olsa desek endüktif endeks de ilerlerdi, sayacınızda sorun olabilrmi?

Haklısınız bu konuda sn. dinamik.

yani trafoda yuk yokken sadece kondansatorler açık kaldı motorlarda herhangi bir güç sarfiyatı olmadı ve 5 adet tarfo var toplam fatura 1 milyar geldi birtanesi 400kv diğerleri 100 kv

Faturadaki aktif, indüktif, kapasitif ilk ve son endeks değerlerini verebilirmisiniz. Kondansatörler fazla gelmiş ve sizi kapasitiften cezaya sokmuş olabilir.

sn. ykp55, kompanzasyon zaten sayaçtan sonra yapılır. Sizin hiç kompanzasyonunuz yok mu? Sabit kondansatörlerle mi yapıyorsunuz bu işi?
 
arkadaşım motorların gücünü kv diye yazıyorsun hatırlatayım, yanlış anlama kw demek istiyorsun değilmi.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,881
Mesajlar
931,008
Kullanıcılar
452,761
Son üye
tatar7342

Yeni konular

Geri
Üst