400w reziztans ısı kontrolü (dimmer)

@atakan1752

Bir guc devresinde triyaklar ile fazi kiyarak guc kontrolu yaptığınızda fazlara ait sinüs egrisinin şekli çekilen aklımdan dolayı bozuluyor.

Bu durum sebekede anı akim çekimleri gürültü dediğimiz istenmeyen sinyal bozulmalarina neden oluyor.

Bu sinyal bozulmalar yada harmonikler sistemde bu tür vakalara neden olabilir. Bunun tespiti için özel analizor cihazlari ile takip edip log alıp incelemek gerekiyor.

En basitinden yapabilirseniz kontaktore gelen bobin uclari gerilimini osiloskopla inceleyin. Bu sinüs sinyalinde bozulma varmi gözlemleyin.
 
Nötr barası olarak belirttiğiniz baraya şebekenin nötr hattı bağlı mı?
Evet bağlı
Osiloskop var deneyeceğim
Her reziztans grubundan sıcaklık ölçümü alınmıyor

Reziztanslari kalıba göre gerekli sigortaları manuel açarak yakıyoruz yanmayacak reziztanslari sigortadan kapatıyoruz

Kontaktorler reziztans ileri doğru harekete edince bobin uçları enerjileniyor. Reziztans gerideyken kontaktor bırakıyor

ben olsam her rezistans grubunu farklı fazla beslerdim. dengeli besleme önemli bi mevzudur vesselam.
Hocam o reziztans gruplarından tam 52 adet mevcut ve neredeyse her faza dengeli yukleniyoruz diyebilirim .
 
Son düzenleme:
Kontaktorler reziztans ileri doğru harekete edince bobin uçları enerjileniyor. Reziztans gerideyken kontaktor bırakıyor

Bu devrede ya kontaktörün gerilim bobinine gelen gerilimde bir problem oluyor yada ileri ve geri doğru hareketindeki kontaktörü devreye alan ve çıkaran rezistans sınır anahtarında bir açılıp kapanma sorunu oluyor. Sınır anahtarı sorunlu olabilir mi?
 
devrenizin eski halinde kalıp set sıcaklığına ulaştığında kontaktorleri devreden çıkaran bi termostat, bi kontak falan olabilir mi acaba?

bi de kalıp üzerinden sıcaklık bilgisi alınıyor değil mi?
 
Osiloskop ile çalışırken izolasyona dikkat edin. Osiloskobun probunun gnd si topraklidir. Kontanktor uçlarını ölçerken kısa devreye neden olmayın.

Batarya ile çalışan osiloskop var ise onunla deneyin yada arada izolasyon trafosu kullanın.

Kontaktor çekme bırakma yaparken Ekran görüntüsü alabilirseniz bizlerle de paylaşın. İnceleyelim.
 
Sınır anahtarı da bir problem yok sistem şöyle çalışıyor. Start butonuna bastığımda reziztans tablası ileri yönde hareket etmeye başlıyor ve reziztans geride swici kapanarak güç kontaktorlerin bobin uçlarını enerjilendiriyor.ayni anda power regülatör benim hmi ekrandan girdiğim güç değerine göre fazı kırparak kontaktorün güç kontakları üzerinden reziztanslara gönderiyor.levha ısıtma süresinin sonunda reziztans tablası geri hareket ederek reziztans geride swici ni açıyor ve kontaktörlerin bobin enerjisi kesiliyor ve reziztanslar sönüyor.
Not: reziztansların yıldız noktası şebeke nötr hattına bağlı
Tamamdır ekran görüntüsü nü aldığımda paylaşacağım
 