Herkese hayırlı işler iyi çalışmalar. Elimizde bir adet soğutma ünitesi mevcut bi taraftan +6 derece civarında ürün veriyoruz bi taraftan pompa yardımıyla -5 -6 civarında almamız gerekirken -3 ün altına düşmüyor ve alçak basnç neredeyse sıfıra iniyor . Kompresör , expansion ve dönüş boruları karlanıp donuyor. Sulu kondenser mevcut Şebeke hattı yetersiz diye düşünülüp 8-10 derece su hattı çekilmiş kondensere ama bu seferde çok soğuk olduğu için gaz kondenserde çok yoğuşuyor galiba . Ölçümlerimi yazıyorum aşağıya bilgisi ve tecrübesi olanlar var mı acaba ? Teşekkür ederim.

Basma sıcaklığı 55derece
Kondenser çıkışı 9 - 10 derece

Yüksek basınç 8-9 bar
Alçak 0.1-1.0 bar

Exp çıkış - 20-25 C
Evaparatör çıkış -25-30 C

Kondenser su sıcaklığı 9-10 c
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kondenseriniz çok soğuk. Bu kondensere ya regulasyon yapmanız lazım yada o kadar soğuk su vermemeniz gerekiyor. Normal koşulda 20°C civari şu verseniz yeterli.

İkinci konu basinclariniz çok düşük. Evaporator basinciniz 2 bar civari kondenser ise 18 bar civari olmali. ( basınç değerlerini tablodan yaklaşık okudum )

Olcumlerinize ve karlanma olmasına göre basinclariniz çok düşük gaz eksik gorunuyor.

Öncelikle kondenser şartlarını iyilestirin. Su girişini yada çıkışını kısarak sicakligi arttırın. Yaklaşık çıkış sicakligi 30 °C gibi olsun. Bu regulasyonu yaparken sistemin emis ve basma sicakligini takip edin yüksek basınç limitlerini gelmeyin.

Basinclari yukselttiktrn sonra ölçümleri alıp buraya yazın takip edip yorumlayalim.
 
Kondenseriniz çok soğuk. Bu kondensere ya regulasyon yapmanız lazım yada o kadar soğuk su vermemeniz gerekiyor. Normal koşulda 20°C civari şu verseniz yeterli.

İkinci konu basinclariniz çok düşük. Evaporator basinciniz 2 bar civari kondenser ise 18 bar civari olmali. ( basınç değerlerini tablodan yaklaşık okudum )

Olcumlerinize ve karlanma olmasına göre basinclariniz çok düşük gaz eksik gorunuyor.

Öncelikle kondenser şartlarını iyilestirin. Su girişini yada çıkışını kısarak sicakligi arttırın. Yaklaşık çıkış sicakligi 30 °C gibi olsun. Bu regulasyonu yaparken sistemin emis ve basma sicakligini takip edin yüksek basınç limitlerini gelmeyin.

Basinclari yukselttiktrn sonra ölçümleri alıp buraya yazın takip edip yorumlayalim.
çok teşekkür ederim abi yarın gün içinde tekrardar yazarım kondenseri düzelttikten sonra
 