Herkese hayırlı işler iyi çalışmalar. Elimizde bir adet soğutma ünitesi mevcut bi taraftan +6 derece civarında ürün veriyoruz bi taraftan pompa yardımıyla -5 -6 civarında almamız gerekirken -3 ün altına düşmüyor ve alçak basnç neredeyse sıfıra iniyor . Kompresör , expansion ve dönüş boruları karlanıp donuyor. Sulu kondenser mevcut Şebeke hattı yetersiz diye düşünülüp 8-10 derece su hattı çekilmiş kondensere ama bu seferde çok soğuk olduğu için gaz kondenserde çok yoğuşuyor galiba . Ölçümlerimi yazıyorum aşağıya bilgisi ve tecrübesi olanlar var mı acaba ? Teşekkür ederim.
Basma sıcaklığı 55derece
Kondenser çıkışı 9 - 10 derece
Yüksek basınç 8-9 bar
Alçak 0.1-1.0 bar
Exp çıkış - 20-25 C
Evaparatör çıkış -25-30 C
Kondenser su sıcaklığı 9-10 c
Basma sıcaklığı 55derece
Kondenser çıkışı 9 - 10 derece
Yüksek basınç 8-9 bar
Alçak 0.1-1.0 bar
Exp çıkış - 20-25 C
Evaparatör çıkış -25-30 C
Kondenser su sıcaklığı 9-10 c