45 kw motor yildizdan ucgene geciste Termik manyetik salteri açtırıyor

Katılım
20 Eki 2015
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
36
Arkadaşlar Merhabalar bi fabrikada 45 kw motorla çalışan bi üretim hatti var. Motor bazen 5 kez çalıştıktan sonra bazende ilk kalkışta ucgene geçerken TMS 'yi açtırıyor TMS 160 Amper. Yildiz ucgen rölesi var sistemde ve 80-100 A motor koruma salteri var. Daha önce bu sorunu yaşayan varsa nasıl bi çözüm buldunuz yardimci olursanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Schneider 111-160 A ayarlı.
Salteri actirirken kisa devre oluyor gibi açtırma yapıyor
 
Yıldız-üçgen yol vermede, motorun yük momenti, yıldız bağlama durumundaki motor momentinden büyükse yıldız bağlamada motor yol alamaz ve aşırı akım çeker. Örneğin bant konveyörler gibi yük momenti yüksek yerlerde motora, yıldız-üçgen yol vermek istenirse yükün bir kaplin aracılığı ile motor milinden ayrılması gerekir. Hele hele sık dur kalk yapan sistemlerde yıldız/üçgen yolverme doğru bir metod değildir.

Sistem yeni mi kuruldu? Arıza ne zaman baş gösterdi? ne yada neler değişti de arıza oldu?
 
Yildiz üçgen rölesi degistirildi mevcutta siemens marka takılıydı tek ayar skalali olan. Entes yildiz ucgen rölesi takildi çalıştırıldı sorun yok gibi izleme yapıyoruz şimdi tekrarlayacak mi bakıcaz.
verdiğiniz skala aşırı akım ayarına ait. peki kaça ayarlı?

bi de TMŞ'nin üzerinde kaç tane ayar skalası var?
TMS uzerinde tek ayar skalası var 112-160 A ayarlı ve 160 ta ayarı.
verdiğiniz skala aşırı akım ayarına ait. peki kaça ayarlı?

bi de TMŞ'nin üzerinde kaç tane ayar skalası var?
Schneider easypack serisi
 


easy pack hangisi ? CVS,EZC vs.
 
İnceledim. Magnetik açma seviyesinden
şüphelenmiştim.Sorun çıkmadı.Eski ve çok sık devreye girip çıkan bir tesis ise,
şalter etkilenmiş olabilir.Elinizde yedeği-
niz varsa,değiştirip,o ihtimal elimine edi-
lebilir.
 
İhtimal üçgen kontak torunun kontaklarindan birisi daha önceki acmalarda hasarlı olabilir yada üçgen kontaktoru bobini ısınmadan dolayı şişme yapiyor olabilir Y/D rolesi zaman hatası olabilir ...vs. kontrol ediniz yukarıda da bahsedilmiş YD sistemler sık sık dur kalk için iyi bir çözüm değildir eğer mümkünse softstarter yada FC (Frekans konvertorü ) kullaniniz
 