Selam arkadaşlar;
Başlıkta da belirttiğim etiket değeri için kontaktör almam gerekiyor. İnverterın dc girişini kesip kapatacağım kontaktör kontağıyla ancak dc 48v olması kontaktör kontakları için birşey değiştirir mi? Yani yine kontak dayanımı için 117A üstünde bir kontaktör mü seçmeliyim. Yoksa Dc voltaj gerilimi düşük olduğu için daha düşük Amper değerli kontaktör yeterli olur mu? Bir başka değişle 220v ac 117A ile 48v 117A arasında bir fark yok mu kontak dayanımı açısından?
Herkese teşekkürler.