Tabii ki her zaman 4x25 mm2 secmek daha uygun olur...Fakat kilometrce uzunlukta kablo siparis edilecegini dusundugumuzde, isin icine maliyet/verimlilik faktorleri girince oturup bir kez daha dusunmekte fayda var...
Asenkron motor gibi uc fazli sistemlerin yogunlukta oldugu bir hatta 3x25+16 mm2 kablo kullanmak kafi gelebilir iken, tamamen monofaze yuklerin (mesela 60 KW ) oldugu bir hatta 3x25+16 mm2 kablo kullanip noturu 16 mm2 lik kesit uzerinden irtibatlamak ne gibi riskler icerebilir...4x25 mm2 lik kablo kullanmak daha dogrudur fakat elzem midir...( notr kesidini buyuk secmenin harmoniklere karsi iyi bir etkisinin oldugu da bir gercek )
Bir seyler eklerseniz sevinirim...Saygilarimla
 
Tamamen monofaze yüklerin olduğu yerlerde bile (mesela apartman dairelerinde) yüklere fazlar dağıtılır, nötürleri bir barada birleştirilir. Bu durumda yıldız bağlı monofaze yükler oluşur.
Bu durumda da yüklerin gücüne göre nötrden akım geçer. Yükler tamamen dengeli ise akım olmaz. Dengesizlik arttıkça akım da artar.
 
sayın genç arkadaş yazmış olduğunuz sorunun c şıkkının da cevabını yazabilirmisiniz.
 
sayın genç arkadaş yazmış olduğunuz sorunun c şıkkının da cevabını yazabilirmisiniz.

Yükler saf omik direnç olarak verilmiştir yani faz farkı sıfır cos0=1
P=UxIxcosfi
P1=UxI1x1
P2=UxI2x1
P3=UxI3x1
Fazlara ait yüklerin güçlerinin toplamı sistemin gücünü verir.
Pt= P1+P2+P3
Pt=(220x10x1)+(220x22x1)+(220x17,6x1)
Pt=10912w
Pt=10,912kw

Not: Uygulamada saf yük olmaz, saf omik,saf endüktif yada saf kapasitif. Yükler mutlaka RL-RC formatındadır. Fazlara ait yükler saf olmayınca işin içine faz farkı girince hesap detaylanır bu tür hesaplar karmaşık sayılarla yapılır.
 