Neden trifaze tesisat çekmediniz? Birde baktığınız değer Sigorta akımı değilde model numarası olmasın? Çünkü Schneider ve eski Merlin Gerin otomatlarda C60 diye bir seri var.
onaylı proje için sormuştum.Kendim çizmiş olduğum projesi mevcut.
onaylı proje için sormuştum.
eğer ruhsat dahilinde yapılıyorsa projeye göre imalat yapılır.
ruhsata aykırı imalat var diye belediyeye şikayet giderse işiniz zor.1) Bu değişiklik için bir proje hazırlatıp onaylatmak gerekiyor mu? Proje çizmeden yapmamızın idari, cezai bir yaptırımı olur mu?
yükü bölmek gerekir. geliş trifaze ise besleme de trifaze olmalı.2) Toplam çekilebilecek akım 31A civarı ve panodaki Sigorta 3 girişli C60 sigorta. 3 faz buna giriyor ve çıkıp binaya dağılıyor. Bizim bu sigorta çıkışının tek fazından batarı beslememiz fazlar arası dengesizliğe yol açar mı? Yükü bölmek gerekir mi?
her prizi ayrı fazdan besleyin. daha iyi olur3) Ofis içinde kullanılacak sıva üstü grup prizler( 3adet) için 3x2.5mm2 ttr kabloyla çekmemizin ne gibi sakıncaları olabilir?