Dediğim gibi hatalı kullanım yapmışsınız.
Bir çıkış bitini normal coil olarak kullanacaksanız program içerisinde bir defa kullanabilirsiniz eğer birden çok kullanacaksanız ya SET-RESET şeklinde yada tek çıkış önünde şartlkarı paralel toplamak zorundasınız.
Programınızda Y0,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5 çıkışlarını ya 1 defa kullanın yada birden çok kullanacaksanız Set_Reset şeklinde yada şartları tek çıkış önünde paralel kontaklarla kullanın.
Görselde göstermeyi unuttum ama Set_Reset şeklinde kullanacaksanız Set ve Reset komutlarının önlerindeki şartları Yükselen kenar yada düşen kenar tetiklemesi ile kullanırsanız daha iyi olur.
Madem Delta plc kullanmayı yeni öğreniyorsunuz o zaman ISPSOFT programını öğrenin daha fazla modeli destekler ve daha gelişmiş bir editördür.