Cihazın kılavuzunda minimum H05V2V2-F 5x1.5mm2 kablo ve müstakil hat olarak belirtilmiş. Cihaz kablosunu ve sigortasını başka cihazlarla paylaşmıyor.
"Linyeler 2.5mm2'den, sortiler 1.5mm2'den az olamaz" gibi bir cümle hatırlıyorum. Cümleyi doğrulayacak, düzeltecek kişiler mutlaka vardır. Ama böyle olmasının nedeni yasal zorunluluk. Gerilim düşümü hesabı sonucunda daha ince bir kablo kesit alanı hesaplanmış olabilir ama yasal alt sınır altında bir kesitte kablo kullanılamaz, böyle bir elektrik tesisat projesi onaylanmaz, denetimden geçmez, ... hiç bir elektrikçi bir evdeki her bir linye için farklı kesitte kablo çekmekle uğraşmak istemez...
Bir de cihaz için önerilen kablonun iletkenleri çok damarlı. Aynı kesit alanında çok damarlı iletken, tek damarlı iletkene göre daha yüksek akım taşıma kapasitesine sahip. Bu durum sadece alternatif akım için geçerli, doğru akım için geçerli değil. Nedeni alternatif akımda yüzey katmanı etkisi.
Ülkemizde elektrik tesisatlarında çok damarlı kabloların kullanılması yasak diye biliyorum. Çok damarlı kabloların bağlantı temas dirençleri daha yüksek olduğu için arıza ve kaza riski daha yüksek. Bu riski ortadan kaldırmak için çok damarlı kablolar yüksük ile sonlarıldıktan sonra bağlantı yapılması gerekiyor.
Benim paylaşabildiklerim bu kadar.