50 mt. mesafede kaçlık kablo kullanmalıyım



hocam şu formulu bana bi açıklarmısınız.Formulde u değerine 5 mi yoksa 0.05 mi gireceğiz.U yerine 380v u değerine 5 girdiğimizde kesit yaklaşım 8 çıkıyor
 
hocam şu formulu bana bi açıklarmısınız.Formulde u değerine 5 mi yoksa 0.05 mi gireceğiz.U yerine 380v u değerine 5 girdiğimizde kesit yaklaşım 8 çıkıyor

besleme geriliminin %5 i yani 380 voltta maksimum 19 volt ama güvenli kullanım için ben sürekli %3 seçiyorum
 
11kW yıldız üçgen besleneceğinden 2 adet 4x6'lık kablo çekmelisin.

Frekans koverteri ile direkt yol veriyorsan o zaman bir tane 4x6 çekmelisin.
 
6 lık kablodan aşağısı kurtarmaz.o da sınırda % 3 ten daha düşük çıkması gerekir.100.L.N bölü K.S.U nun karesidir.
 
musa 33 bir pompacı olarak nya kablo kullanmanızı önermem biliniği gibi ek yerini mufla yaptığımız için her zaman için ttr kablo dha mantıklıdır(doğrumu)kesit 2.5 ttr yeterlidir ayrıca pompa işi ile uğraşiyorum zaten kalkışta fazla akım çekmez 4x2.5 ttr

___

musa 33 pardon yanlış okumuşum kesinlikle 4 lük olsun.özür dilerim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
3 fazlı 11 kw dalgıç pompa 27 amper çeker ve yükte kalkış yapar.hesaplamaların buna göre yapılması gerekir
 

hesaplama programını kullanabilirsin.,
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kablo-kesit-ve-gerilim-düşümünü-bulan-program.9008/
 
panoda termik koruma ve motor koruma rolesi mutlaka olmalıdır
baglantıların yapılması ıcın klemens secımı tıtızlıkle yapılmalıdır
ek vs bulunmamasına cok dokkat edın
kablo kesıtıne gelınce 4*6 NYM kullanmak daha saglıklı olacaktır
4*2,5 kısa mesafeli ve 4 kwa dan yuksek motorlarda bızım tesısatlarda sorun yasatmaktadır
kolay gelsın
 