P=11Kw
L=50mt
S=?
%e=0,0124.L.P/S den =0,0124.50.11/2,5=%e=2,7 V Küçüktür 3 olduğundan gerilim düşümü normal ama birde akım kontrolu yapmak lazım oda
l=P/1,73.U.Cos& = 11000/1,73.380.0,8 l=20,9A çeker
Kablo akımtaşıma tablosundan 4*2,5 kablo toprakta 36A Havada 25A akım çeker.
seçilen kesit bunlardan dolayı uygundur.
bu tür sorunları hesaplamalar ile çözmek gerekir neye göre kaçlık kablo kullanılacağı belli bir hesaba göre yapılır hesapları, yönetmeliklerde veya teknik kitaplarda bulabilrsiniz, yukarıda arkadaş formulun aslını vermiş ve kullanılacak katsayıları belirtmiş, bu formülleri kullanarak şöyle bir hesap yapabiliriz,
gerilim düşümü hesabı 0.0124x11x50/3 = 2.273 (bölüm 3 %3 gerilim düşümü toleransından gelir) en yakın kesit ise 2.5 olur
ısınma hesabı ise 11000=1.73x380xIxcosf burada kullanılan motora göre değişir ama 0.8 alırsak akım 20.9A gibi bir değer çıkar 2.5mm kablo hava veya toprakta gitmesine göre 25-36A akım ceker, ama motorun kalkınma akımı uyuyorsa 2.5 mm kullanılabilir ama 4mm lik kablo fazlasıyla yeterlidir.
kardeş ben hesapladım 4,30 kablo kesiti çıkıyo kural olarak bi üstünü kullanmak gerektiğnden 4x6lık kablo kullanacaksın beslemen yıldız üçgen gideceğinden ikiye böl 3 lük kablo 3lük kablo olmayacağından seçim senin 2.5 luk ta olur 4 lük te ben 4x4 kullanman taraftarıyım.
sadece kesıt hesaplaması yeterlıdegıldır bunun yanında sısı yonundende hesaplanması gerekır aksıtaktırde sadece kesıt yonunden bakılırsa kablo ısınıp yanacaktır.