500kVA stand-by görünür güce sahip jeneratör 400kw stand-by aktif güç verir. Jeneratörlerde blok yük alma oran değeri jeneratör seçiminde en önemli kriterdir.
Dizel Motor markalarına göre blok yük alma oranları aşağıdaki gibidir;
Cummins %65 - Daewoo % 35 - Caterpillar%65 - Ricardo % 30 - MTU % 65 - Yang Dong% 30 - Mitsubishi%65 Wuxi % 30 - Perkins % 55 - Volvo % 50 - John Deere % 50
Jeneratörünüzün dizel motor markası nedir yazmamışsınız bunu %50 kabul etsek bile. 400kw'ın %50'si 200kw yapar. Yükünüz ise 250kw.
jeneratör devreye girdiğinde aktif start gücünüz (çekilen akım 1000A üzeri demişsiniz ben 1000A alıyorum) P=1,732*400*1000*0,8 'den P=555kw çıkar. Blok yük oranı ve demeraj akımı değerlendirmesi neticesi jeneratör gücünün yetersiz olduğu görülmekte.
Kısadevre dayanımı yüksek jeneratörlerde bile (2-3sn) % 150 yüklenmeye anca izin verebilir. 400+(400/2)=600kw yapar demeraj 1000A üzeri olduğundan bu değerde geçilmiş oluyor. (Blok yük alma oranı zaten bu hesabı etkisiz kılıyor.)