YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER motoru frekans konvertör ile sürdük jeneratör AVR den çıkış voltajını500V dan 460V çektik çalışması normal
motoru konvertör ile sürdüğümüzde jeneratör gerilimi 560V gibi değerlere çıkp korumadan devreden çıkıyor.Jeneratör koruması 520V dan 560V çıkarttık. Sorun motot maximum devre ulaşmaya başlamaya yakın jeneratör gerilimi aşırı artması ve biz bunu komvertör ile nasıl çalıştıabilriz.Motor ilk kalkıştan maximum devre çıkıncaya kadar akım 150A civarında jeneratörün kaldırabileceği düşük akımlarda seyrediyor.Akım noktasında yani yük noktaında sıkıntı görmüyoruz sadec
Anladığım kadarıyla motor yüksek devirlerde senkrona yakın devre ulaşıyor (aslında su pompasına bağlı olduğu için bunu yapmaması gerekir ?? ) Bu durumda invertörün DC bara voltajı artıyor ve sanırım jeneratör voltajının artmasına sebep oluyor. Jeneratörün bu motoru invertörle kolayca çalıştırması gerekir. İnvertör parametrelerinden hızlanma rampasını biraz uzun tutup, akım sınırını da generatörün nominal akımı seviyelerine ayarlamayı deneyebilirdiniz. Ayrıca kayma kompanzasyonu ayarlarını da kontrol etseniz iyi olur. Böylece kalkışta generatörü yüklemeden yumuşak birşekilde yolvermiş normal devirde de generatif çalışmayı engellemiş olursunuz.
Generatörün çıkış voltajının, invertörün besleme voltajı aralığında olmasına dikkat ediniz.