Türkiye'deki SEKA ( eski ) ya ait tüm tesisler 500 volttur.Bunun dışında,özel sektörde de 500 ve 660 voltluk tesisler bol miktarda bulunmaktadır.
Sn rckrsl özel mesajla durumu bana bildirdi kendisine açıklaması için teşekkür ederim.
Üyelerimizin de bilgilenmesi açısından Sn rckrsl'nin özel mesajını paylaşıyorum;
Motoru frekans konvertörü ile sürdük. Kalkış rampa süresini 180sn tuttuk. Motor minimum kalkışta 70A ile başlayıp maksimum devre ulaştığına 160A. ulaştı.Bu değerleri motor yüke verilmeden yapıldı.Bu motoru tam devrini almadan yüke vermediğimiz için bu değerler oldukça iyi.Tam devri alıp yüke verildiğinde şebekeden maksimum 300A civarında akım çekiyor.
Özet olarak: Frekans konvertörü ayarlarının düzeltilmesinin yanında motor nominal devrine geldikten sonra yüke verilmesi neticesi sorun çözülmüş.
Aynı konuda ikinciye dumur oldum. İnverterimiz var ama motoru tam devre yükseltip sonra yüke bağlıyoruz... Bizde neden DC voltaj yükseliyor diyoruz. İnvertör nasıl arızaya geçmiyor? Bunu nasıl başardınız gerçekten sadece bunu merak ediyorum. Sanırım kuplaj mekanizması çok yumuşak şekilde bağlıyor yükle motoru. Yinede 300 A görüyormuşsunuz. Yani normalde 0 dan 160 A rampalanacak cihazı 300 A kadar yüklemeyi başarmışsınız.
Dostum verdiğin bilgiler kısmen doğru.Birincisi en yüksek %65 değildir motor tipine göre değişip bu rakam &93 kadar çıkabilmekte.Ayrıca beyfendinin sorunu dizelle ilgili değil alternatör uyartımı ile ilgili....500kVA standby gücüne sahip jeneratörün motorundan 400kw aktif güç alabilirsiniz bu en kaliteli dizel motor kullanımında blok yük oranı % 65'dir. Yani Bu jeneratör en fazla 400x0,65= 260kw demerajsız blok yük yada diğer tabirle ilk adım yükü üzerine alabilir.
Sizin yükünüz ise 250kw 500V bir motor(ki 250kw mil yüküdür Elektrik gücü daha fazladır);
P=1,732xUxIxcosfi
250000=1,732x500xIx0,8
I=361A çıkar. En iyi yol verme metodu ile demeraj iki katına çıksa 722A demeraj akımı yapar. softstarterle üç katına çıkar 1083A yapar. Sizin ölçmüş olduğunuz 1000A üzeri akımın açıklamasıda budur.
En iyi durumda 722A demeraj akımıyla start gücü(Pkkalkınma);
Pk=1,732x500x722x0,8
Pk= 500,2 kw yapar.
Uzun lafın kısası start gücü en iyi durumda 500kw olan bir sistemde en iyi dizel motora sahip demerajsız 260kw ilk adım yükü alabilen jeneratörle bu yükü kaldırmak mümkün değildir. Üzgünüm...
Dostum verdiğin bilgiler kısmen doğru.Birincisi en yüksek e değildir motor tipine göre değişip bu rakam &93 kadar çıkabilmekte.Ayrıca beyfendinin sorunu dizelle ilgili değil alternatör uyartımı ile ilgili....
sayın scorpion ukelalık olarak algılamayın ben işin o boyutunda değilim . jeneratörlerde ani yüklenmelere izizn verilir 1000 amper lik bir demeraj 500 kva için pekte önemli değildir tek başına 250 kw motoru alamayabilir ama sorun ordan sonra başlıyor .
eğer solf starle 1000 a demeraja ulaşıyorsa solf startere ne gerek var ? neden freakns konvertörü seçilmmiş ?
neden 2. el alınan jeneratörün alternatörü 500 volta göre yeniden sardırılmamış . yani 500 volt çalışması isteniyorsa sağlıklı bir şekilde rotorun ve ikaz sistemin baştan sarılması gerekmekte . çünki rotor ve ikaz sargıları akımı - diyotların akımı - avr seçimi 400 volta göre yapılır.
bu gibi karmaşık anlaşılmayan şeyler var