Gerilim düşümü formülü şudur:
%e=100.L.N / k.s.U.U
%e=100.500.6000 / 35.70.220.220
%e=2,53
Sn. genç arkadaş sanırım yazım hatası yapmışsınız işlemi 3 faza göre yapmışsınız ama konuyu açan arkadaş 1 fazlı olduğunu belirtmiş
olması gereken formül %e= 200 x L x N/ K xS x U
%e= 200 x 500 x 6000 /35 x 70 x 220 x 220 = % 5,05 gerilim düşümü olur
uygun kesit için
%e= 200 x 500 x 6000 /35 x120 x 220 x 220 = % 2.95 gerilim düşümü ile 120 mm2 lik kablo ancak kurtarır