Ustalar,
Ben 0,1184*L*N/S formülüne göre 120'lik kablo heasapladım.

Buna benzer pratik uygulamayı daha düşük kesitte yapmış arkadaşımız bilgi verirse sevinirim.

Teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
500mt icin 2x16 alpek kullan hat sonunda 14Volt gerilim düşer ..

6000/220=27amper max
500/34/16=0,919 ohm
0,919x27=24,8
24,8/1,73=14V Gibi
 
Gerilim düşümü formülü şudur:
%e=100.L.N / k.s.U.U
%e=100.500.6000 / 35.70.220.220
%e=2,53
 
Gerilim düşümü formülü şudur:
%e=100.L.N / k.s.U.U
%e=100.500.6000 / 35.70.220.220
%e=2,53



sn genç arkadaş klasik kullandığımız formülle hesapladığımızda iletken kesidi farklı çıkıyor arkadaşın verdiği örnekden yola çıkarsak mesela bakır için yapalım

0.074 x 500x 6 /70 = % 3,17 çıkıyor kısaca

aleminyum için hesaplarsak

0.118 x 500 x 6 /70= % 5,05 çıkıyor

yanlış bildiğimiz yada yanlış yaptığımız işlem nedir sizce aydınlatırsanız sevinirim
 
Sn. genç arkadaş sanırım yazım hatası yapmışsınız işlemi 3 faza göre yapmışsınız ama konuyu açan arkadaş 1 fazlı olduğunu belirtmiş


olması gereken formül %e= 200 x L x N/ K xS x U

%e= 200 x 500 x 6000 /35 x 70 x 220 x 220 = % 5,05 gerilim düşümü olur

uygun kesit için

%e= 200 x 500 x 6000 /35 x120 x 220 x 220 = % 2.95 gerilim düşümü ile 120 mm2 lik kablo ancak kurtarır
 

Evet. Bende yeni farkettim. 200.L.N / k.s.U.U olacaktı formül. 120mm2 alüminyum ancak kurtarıyor.
 