TR 13/8 dediğiniz 13 metre boyunda ve tepe kuvveti 800kg olan direktir (En küçük tip beton trafo direği) . (Tepe kuvveti, ikinci rakam 100 ile çarpılarak bulunur.)
Trafo platformu PL 250 , 250KVA'ya kadar trafoyu taşıyabilir.
Kablo Kontrolü:
Akım taşıma kapasitesi,
P=1,73.U.I.cosfi
40.000= 1,73.380.I.0,8
I=76A eder.
Gerilim düşümü,
%e= 100.L.N / k.s.U2
%e= 100.120.40000 / 35.25.4002
%e=3,43 eder
Yükünüz 40kW ise;
3x25+35 mm2 alpek kablonun akım taşıma kapasitesi 100A'dir. Kablo kesiti uygun.
Trafo AG çıkışını 400V'a ayarlarsanız eğer gerilim düşümü yönünden bir sorun olmaz.
AG'yi iki direkle taşıyacaz demişsiniz mesafeyi 60+60=120 m aldım (daha kısa olursa gerilim düşümü daha az olur)
AG Demir direklerini araştırınca bilgi veririm (10I 10U konsu)