55 kw kalkis akimi..

Scorpion90

Üye
Katılım
9 Ağu 2011
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
36
Selam arkadaslar bir konu hakkinda yardiminiza ihtiyacim var.
Simdi Elimizde 55 kw lik Bir asenkron motor var. Bu motorun ucgen kalkis akimi 730 A, yildiz üçgen kalkis akkmi ise 235 A. Simdi soru su. Bu motorun besleme tesisati sebekeden anma akimima gore yani 120A civari mi yapilmasi lazim yoksa kalkis akımına goremi yapilmasi lazim? Yani bu motor icin trfafo filan kurulacak bu sebebten nasil bir yol izlenir?
 
Yani söylediğiniz 730A kalkış akımı 55kw bir motor için çok fazla , nedir peki bu makine ( fan, kırıcı vb. ) soft starter ile mi yol vereceksiniz kaç metre mesafede bu bilgilerde önemli , tabiki anma akımına göre yapmalısınız. Nasıl bir tesis bilmiyorum fakat sadece 55kw için trafo koyulacaksa sizin tesisat yok gibi bişeydir zaten
 
Motor yildiz kalkip ucgen yol alacak. Kalkis akimi buna 235 A cok kisa bir sureSonra 110A dusuyor.
 
tamam klasik yıldız-üçgen ile yol alacaksa o toplam 110 A ikiye bölünecek , hat başına 55A gibi düşün buna uygun kablo seç ama mesafe hesabını unutma .
Motor kalkarken anlik 235A cekicek o anda tesisat 110a gore cekilirse ana salter 150A olur ise.. Anlik olarak salter atmazmi ilk kalkista trafiya fazla yuk bin
Motor kalkarken anlik 235A cekicek o anda tesisat 110a gore cekilirse ana salter 150A olur ise.. Anlik olarak salter atmazmi ilk kalkista trafoya fazla yuk binmezmi...?
 
Ozaman şöyle yapmamız mı gerekir motor 235 amper çekiyor diye 55kw için tesisatı 235 A göre yapıp ana şalteride 250 A koyarsak ? ee sonra motor 110 A düştü şalterim 250A, motorum bi hatadan dolayı başladı 200A çekmeye ne kadar çalışacak aldık elimize sonra motoru Peki aynı şekilde düşünürsek yıldız ve üçgen kontaktörleriniz 235 A göre mi ?
 
Simdi bu durumda herseyi anma akimima gore kurarasak motor ilk kalkista bir yerlere zarar vermez değilmi?
 
Simdi bu durumda herseyi anma akimima gore kurarasak motor ilk kalkista bir yerlere zarar vermez değilmi?
Bütün motorları aynı anda açmadığınız sürece sıkıntı olmaz, siz nominal çalışma değerlerine göre kesitinizi , şalterinizi panonuzu tayin edin, hatta size kendimden örnek vereyim kafanızda oluşsun diye : Şimdi 132kw bir fan motorum var soft starter ile yol alıyor kalkış demerajı 1000A ama tesisat kablosu 3x120mm2
 
Anladım teşekkür ederim
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…