55Kw yanmış midir?

Scorpion90

Üye
Katılım
9 Ağu 2011
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
36
Özürdileyerek ve panik halinde yazıyorum. 55 KW Yilzdiz kontaktoru brakmadan üçgen Cekti ve bomb.. motorda bir skinti olmuşmudur?
 
Özürdileyerek ve panik halinde yazıyorum. 55 KW Yilzdiz kontaktoru brakmadan üçgen Cekti ve bomb.. motorda bir skinti olmuşmudur?
Gecmis olsun .İzolasyon megeri ile motor fazlarını gövde ile kontrol etmeniz lazım.Ayrica bütün fazların giriş ve çıkış uçlarını da motordan söküp faz-faz izolasyon testi de yapın.
Kontaktör kontakları da yapışık kalmış ya da anası ağlamış olabilir. Onlari da kontrolü ihmal etmeyin .
 
Son düzenleme:
Kontaktorler degisecek kumanda devresinde hata olmus. Suan izalasyon tesey yapicak durumda deiliz malesef .. Faz lar kisadevre yaptigi icin motorun zarar görme ihtimali var diyorsunuz?!
 
Kontaktorler degisecek kumanda devresinde hata olmus. Suan izalasyon tesey yapicak durumda deiliz malesef .. Faz lar kisadevre yaptigi icin motorun zarar görme ihtimali var diyorsunuz?!
Tedbir olarak diyoruz. Motoru,izole bir yere alın, seri lamba uzerınden faz faz arası, faz, şase/gövde arası kontrol edin.
 
abi sıkıntı olmuş olmamış zamanımı
diyelimki olmuş? misal yane inşallah olmamıştır ama olmuş e ne yapacaz .
olmuş desek ne =?
ama motora bişi olmaz neden olsun motora fazlar kısa devre yaptıysa . zaten sen motora normalindede 3 faz vermiyonmu ? bu motor zaten bir sargısı 380 volta dayanmıyormu ? kontaktördür patlayan .
kedidir kedi.
 
Kontaktörlerin 2 si gitti.. Iste kumanda arizasi belli...onu duzeltip Kontaktorleri hemen değiştirip devreye alicaz o yüzden motor da skinti olup olmadigini kontrol etmek istedim.... Yani yildiz salmandan ucgen devreye girdi ise teknik olarak kontaktorlerde kisa devre oldu ve kontaktorler yandi dolayisiyla akim motora ulasmadan geri donup enkisa yoldan gitmesi gerikir kisa devreden kasit bu degilmi...? Yani motora zarar vermemesi lazim.. Umarim bisey yoktur musteriye cok mahcubuz... Motor sargilari hakkinda fazla bilgim olmadigi icin konuyu burdaki ustalara danismak isterdim...
 
Yıldız ve üçgen kontaktör bobinlerinden önce birbirinin kapalı kontakları diğerinin devresine seri bağlansa bu iş olmazdı. Herhalde unutuldu .
 
Özürdileyerek ve panik halinde yazıyorum. 55 KW Yilzdiz kontaktoru brakmadan üçgen Cekti ve bomb.. motorda bir skinti olmuşmudur?
Normal şartlarda olmaz çünkü kısa devre motorun üstünde değil kontaktörde oluşmuş.Yine de kontrol etmek lazım.Yildız kontörü herşey normal olsa yük geçirmez yıldız kontaktöründe akım sıfırdır ama ana kontaktörün kontakları geçirmezse veya Sigorta nın kontakları geçirmezse yıldız kontaktörü akım çeker ve kontakları yapışabilir bunları kontrol edin.Motora gelen 3 faz düzgün d3ğilse motorunuz yanmış olabilir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…