Arkadaşlar merhaba
Öncelikle forumda benzer konuları inceledim ama konu nedense hep dallanmış budaklanmış çok net bir bilgi bulamadığım için soruyorum, yardımcı olursanız sevinirim.
yaklaşık 200mt mesafeden 2 adet 2,5MVA trafo (34,5kV) tek noktadan beslenecektir. (1 giriş 2 tr koruma hücresi ile) klasik bir soru olacak xlpe kablonun kesiti maliyeti min olacak şekilde nasıl seçilmelidir.
I=S/U/1,73=83,7A (1x25....1x240 tüm kablolar da bu değeri sağlıyor)
gerilim düşümü ile ilgili forumda ag formüller kullanılmış snrm bunlar yanlış...
daha önce 1600kva lık trafoların 1*95 ile beslendiğini gördüm (15 mt)
bu konuda özellikle doğru olan ger.düşümü ve nasıl kullanılacağı hususunda yardımlarınızı beklerim.şimdiden teşekkürler.