trafonun ilk önce yüksek gerilim tarafına meger cihazının + ucunu bağlayın. - ucu ise AG ye bağlayın 5 kV uygulayın. ölçtüğünüz değerleri her 15 saniyede bir kaydedin. değerler devamlı artış göstermeli. bir dakika süreyle bunu uygulayın. eğer zamanınız var ise 1 dakikadan sonra 9 dakika daha bekleyerek 10. dakika sonundaki değeri kaydedin. eğer 10. dakika sonundaki değeri 1. dakika sonundaki değere böldüğünüzde 1,3 ten büyük bir değer çıkıyor ise izolasyon iyi durumda demektir. 1,1 ile 1,3 arasında bir değer ise fena sayılmaz diyebiliriz. bu işlemi YG-Tank arasında da uygulayın. yani + ucu YG tarafına - ucu ise trafo tankına bağlayın. yine 5 kV uygulayın. son olarak AG-Tank ölçümü yapın fakat bu son testte gerilimi 2,5 kV seçin ki AG tarafı için 5kV fazla olur.