işyerimizde 6 faz çıkışlı yani çift yıldız çıkışlı trafomuz var ve bu trafonun nötr ü de enerjili bu trafoya nasıl bir kompanzasyon yapmalıyız analizörler sapıtıyo değerler yanlış çıkıyo akım ve güçte buna nasıl bir çözüm getirebiliriz ölçüm cihazlarına nötr bağlıyamıyoz enerjili olduğu için
fikir ve önerilerinizi bekliyorum
Daha önce karşılaşmadığım ilginç bir durum bu. Normalde nasıl yapılır bilmiyorum ama akılma gelen ilk çözüm şu:
Fazlar arası 380V olan iki grup oluşturun (R1 S1 T1) (R2 S2 T2). İki ayrı kompanzasyon panosunu besleyin bu faz gruplarıyla (Bir pano beslemesi R1 S1 T1 ile diğeri R2 S2 T2 ile). Trafonun nötürünü panolara hiç bulaştırmayın. Kumanda için 220V beslemesini de ugun güçteki 380/220V izolasyon trafosu ile yapın.
Nötr gerektirmeyen ölçüm ve değerlendirme ile tristör anahtarlamalı harmonik filtreli EKT modellerimizi kullanabilirisniz. Röle yok kontrol grubu ise nötr kullanmıyor.
Şu da mümkün, aynı cihazı OG den akım bilgisi alarak da bağlayabilirsiniz (sekonder koruma rölesi var ise, yok ise bir adet akım trafosu OG ye takılabilir).
mevcut harmonik filitreli kompanzasyon paneli her iki 3 faz için zaten mevcut ama analizörlerimizde bir fazın cosfisi indüktif 0,80 gösterirken diğer faz capasitif 0,6 falan gösteriyo ve yüzde yüzün üzerinde harmonik görüyoruz
Sayacınız ne yazıyor, reaktif sınırların dışındamısınız? Ayrıca hat şemanızı ve akım trafolarını gösterir bir şema çizebilirseniz değerlendirme yapılabilir. Kurulu gücünüz ve tüketimlerinizi de belirtiniz.