Ana panodan harici panoya 15 m kadar bir mesafeye kablo çekmemiz gerekiyor. Harici pano 630 A kapasitesi olan baralı bir pano. Başlangıç olarak 160kw ve 132 kw 2 adet pompa motorunu soft starter ile çalıştıracağız. İlerde duruma göre panoya ekleme yapabiliriz kapasiteyi aşmayacak şekilde. Bunun için harici panonun her bir fazına kaçlık kablo çekmemiz uygun olur?
Zaten saydığınız yükler kompanzasyonla 625 amper çıkıyor . Kompanzasyon olaki bir arıza durumunda devre dışı kalırsa onu da aşıp gidiyor ( 765 amper ) . Daha bu sistemin neresine ne ilave olacak . Çetrefelli bir durum .
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Zaten saydığınız yükler kompanzasyonla 625 amper çıkıyor . Kompanzasyon olaki bir arıza durumunda devre dışı kalırsa onu da aşıp gidiyor ( 765 amper ) . Daha bu sistemin neresine ne ilave olacak . Çetrefelli bir durum .
Kompanzasyon var tesiste sadece harici pano ekleyeceğiz 15m mesafeye aynı elektrik odası içerisinde. Kısa mesafe olduğu için ana panodan kaçlık kablo çekmek uygun olur harici panoya
Motorlarınızın nominal akımları toplamı 550 A civarında, her faz için 1x 185 NYY kablo 620/510 A yeterli oluyor. Ama ben olsam her faz için 2 damar 1x95 NYY kablo tercih ederdim. 420/335 A bir damar. İki damar olunca faz başına 840/670A. eder.