4000 kva için,akım 6000 amp,kısadevre akımı 100 kA.Paralel çalışma için bara kısadevre akımı 200 kA.Böyle bir tesiste,küçük şalterler için 200 kA değeri yok.Demekki,paralel çalışma diye bir konumuz yok.120x10 mm 2 adet bara ( 10 mm aralıklı,boyalı ) bara için öngürülen akım 3100 amp.Trafo çıkışı,6000 amp. şalter tam ortadan baraya çıktığında ve yükler sağlı sollu eşit paylaştırıldığında 120x10 bara kesiti uygun görmektedir.Trafolardan birisinin arızalanması halinde,6000 amp. lik akım 6000 amp. lik kuplaj şalterinden beslenme düşünülecek
ise ( böyle bir kullanım heralde düşünülmüyor olsa gerektir ve yanlış ! düşüncedir ),bara kesiti 2 katına çıkarılmalıdır ( kuplaj ve diğer 2 şalter ! arası ).Böyle bir hal içinde,jeneratörün 8 MVA gibi bir rakam olması gerekir.Düşünülen işletme senayosunu bilmediğimiz için,başka fikir belirtmek zor.