tek sürücü ile 3 motor sürersin ama ;
1) 3 motor aynı anda çalışacaksa 3 motorun toplam gücü sürücü gücünü geçmiyecek.
7,5x3=22,5kw eder 30kw sürücü gerekli.
2) 3 motor ayrı ayrı çalışacaksa çıkışa kontaktör bağlayarak ve sürücüden önce kontaktörün devreye girmesini sağlaman lazım
7,5 kw sürücü ile sürücü gücünü geçmemek kaydı ile istediğin kadar motoru sürebilirsin 2 motor aynı anda DEVREYE GİRMEYECEK.
her iki şartta motor girişlerine termik bağlamak gerekmektedir ki sürücüye zarar gelmesin .
64 tane motoru 5kw lik 4 adet sürücü ile kontrol ediyoruz.
kolay gelsin