selamlar.arkadaslar ben elektrikci degilim...7.5 kwa lık bir elektrik motoru 400 metrelik seyyar bir kablo ile calıstırılmak isteniyor...toprak ustunden gidecek kablo...(sulama amacli)
4*10 mm lik kablo tavsiye ettiler...netten arastırdıgıma gore nyy ,nvv gibi cesitleri var...hangi cesidini almalı? farkı nedir...cevaplar icin tskler
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
birde bakır degilde eşdeger kalınlıkta aliminyum olsa iş görürmü? kırılma kopma gibi olaylar olur mu? mesela üzerinden bir otomobil geçtiginde traktor geçtiginde kopma durumu olurmu?
(gerilim dusumu %3 gecmemeli en az 4x16mm² nyy kablo kullanmalisin,ama genelde uygulamalarda bir ust kesit tercih edilir 4x25mm²nyy gibi ama motor uzun sure devamli calismayacaksa en az 4x16 uygundur) aluminyum kullanacaksan 4x16mm² bakir 4x25mm² aluminyuma esit degerdedir.uzerinden traktor gecmese tabiki daha makbuldur teknik olarak dogru bir durum deil,traktorun gececegi yerlerdeki kabloyu toprak altina veya havada tasiman motor ve kablo acisindan saglikli olacaktir.
birde unutmadan,bu motoru besleyecegin panodaki enerji durumuda onemli,oradaki yuk fazla veya ordaki panodada kucuk capta gerilim dusumu yani 380volttan asaga bir gerilim varsa 16 lik kabloyla tasiyacagin guctede extrdan 2.3 luk bir gerilim dusumu olacagindan sikinti olabilir,bunlara dikkat etmelisiniz.
dün de sizinle telefondan iletişime geçmiştik. mesafe çok uzun 400 mt ye yük taşıyacaksınız.
siz en az 16 mm2 bakır kablo kullanmalısınız. 25mm2 alüminyum eşdeğer ancak her iki kablo da çok ağır yük olur örn bizim 25 mm2 *400 mt kablomuz yaklaşık 350 kg geliyor.
ser kullan yapmak mümkn değildir. elimizde yassı kablo mevcuttur ancak 3* şeklindedir
kolay gelsin
bu arada kablo zırhlı olmazsa üzerinden mümkün değil traktör vb. geçerse patlar yarılır. zırhlı kabloyuda ser kaldır yapamazsınız.
mesafe 200mt de 3x70+35 yeterli olacaktir,gucunuz 70kw ama hesaplamalarda tam yuk olarak hesaplanmiyor %10 veya %20 arasinda guc dusurulerek hesaplanir ve ona gore gerilim dusumune bakilir,ilk hesaplamamizda 7.5kw motoru tam olarak hesapladik cunku motorlar calistiginda her zaman tam yuktedir.yani burda anlatmak istedigim 100mt rede 50 lik kabloysa 200mt 95 lik kablodur mantiginin dusunulmemesidir.