7 kW lı elk.sohben için kablo ve sigorta seçimi

Katılım
27 Şub 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar, 7 kw lık bir sohbenin binaya montajını yapacağım.Linye sigorta tablosundan alacağım için tablonun şohbenle olan mesafesi 20 m dir.kullanmam gereken kablo kesiti ve seçmem gereken sigorta degerini formülü ile verebilirmisiniz? Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3*4 mm kablo ve 32-40A sigorta kullanabilirsin.p=U*I akımı 0.074 L*N /S L=mesafe(metre) N=güç(KW) S=kesit (mm)kesiti bulursun.
 
bildiğim kadarıyla gerilim düşümü %5 i aşmamalıdır.Yaklaşık olarakda bu değer 2,5 filan çıkıyoo %5 in altında olduğu için seçim doğru diyebiliriz mi?Bunu 20 metre nin üzerine de çıkabilirz %5 in altında kaldığı sürece doğru mu?
Diğer sorum da Geçen akımı bulmak için de Cos Q motorlarda kull. için burda kullanmıyoruz.Peki Kök 3 olan 1,73 ü kullanılıyor mu?
 
bence 3x6 lık kablo kullanman daha garanti olur
 
slm arkadaşlar siz bir sorum oloacak 5000 watt lık bir kaynağa 350 metre mesafede kaçlık kablo kullanmam gerekir yardımız için şimdiden tşk ederim
 
3x2.5 kablo siorta 32amper veya 40amper kullanırsın şofben için
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…